Уважаемые учителя, хотел бы задать несколько вопросов: 1. Какой расстояние между резервуаром с жидким аммиаком (температура проектирования – 50 градусов, давление проектирования – 2,16 МПа) и соседними зданиями на территории завода (класс Б) должно соответствовать значениям, указанным в таблице 4.2.1 строительных норм, или же следует применять формулу из таблицы 4.4.1, предусматривающую уменьшение расстояния на 25%? Мой руководитель сказал, что обсудил это с экспертами: в таблице 4.4.1 указаны расстояния между зданиями в соседних предприятиях, необходимые для обеспечения пожарной безопасности; следует руководствоваться таблицей 4.2.1. Кроме того, руководитель сказал, что расстояние от резервуаров до источников открытого огня должно определяться в соответствии с правилами, действующими в нефтехимической промышленности. Я немного запутался — так ли это?
Кроме того, какова расстояние от огнезащитного вала резервуара с жидким аммиаком до дороги для пожарной техники? В каких норматах это указано?
@Рабочий рассказывает о химической промышленности @Инженерный_молодежник_с_гневом @Мудрец_Ян @ylb913 @*nht1
Расстояние между резервуарами с жидким аммиаком и соседними зданиями на территории завода (категория Б) должно быть уменьшено на 25% в соответствии с таблицей 4.4.1, приведенной в правилах строительства 4.3.7. Согласно таблице 4.2.1, нет никаких оснований. Жидкий аммиак не является обычным горючим жидкостью второго класса; при утечке он быстро испаряется. В правилах нефтеперерабатывающей промышленности он рассматривается как сжиженный углеводород. Поэтому в правилах строительства специально был принят пункт 4.3.7 для этой цели.
1. Согласно пункту 4.3.7 строительных норм, это является четким положением, касающимся резервуаров для хранения жидкого аммиака; 2. В соответствии с пунктом 4.2.9 строительных норм можно рассматривать это как дорогу второстепенного значения, то есть шириной 10 м.
После того, как все это было сказано, у меня стало ещё более неопределённо на душе. Я лично считаю, что следует уменьшить объём работ на 25% в соответствии с таблицей 4.4.1 правил строительства. Автор проекта должен поставить свою подпись на чертежах, но руководство настаивает на соблюдении правил, указанных в таблице 4.2.1. Если что-то пойдёт не так, неужели я избегну ответственности? Если установка согласно таблице 4.2.1 прошла проверку, значит, проблем не должно быть? Как грустно!
Ещё один вопрос: должна ли расстояние между резервуарами с жидким аммиаком и трубопроводами для его транспортировки соответствовать требованиям правил промышленной безопасности? В таблице 4.2.7 правил строительства указаны только расстояния между резервуарами с купольной или плавающей крышей. Можно ли соблюсти требование из примечания 2, согласно которому расстояние от трубопроводов до внешней границы огнезащитного барьера должно составлять не менее 5 метров?
Расстояние между резервуаром с жидким аммиаком и трубопроводом для его транспортировки должно составлять 35 метров согласно правилам нефтехимической промышленности, но владелец этого не принимает. Мой руководитель предлагает использовать расстояние в 15 метров. Какое же расстояние следует соблюдать? Помогите