Thread Content
क्या पंप में उपयोग होने वाला पदार्थ पानी है? पंप के संचालन के दौरान पानी का तापमान लगभग 80°C तक पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में पंप के आउटलेट पर दबाव में काफी कमी आ जाती है। चूँकि जल-स्तर पंप से ऊपर है, इसलिए पंप के इनलेट पर वाष्पीकरण की समस्या होने की संभावना नहीं है। ऐसे में दबाव में कमी का कारण क्या हो सकता है?
पानी का तापमान 80℃ हो गया है; ऐसी स्थिति में पानी का घनत्व काफी कम हो जाता है (तालिका के अनुसार, 80℃ पर घनत्व 0.971 होता है)।; 25℃ पर यह मान 0.997 होता है। पंप का निकास दबाव = पंप की ऊँचाई × माध्यम का घनत्व + पंप का प्रवेश दबाव (अनुमानित सूत्र)। इसलिए, पंप का निकास दबाव कम हो जाता है। जब तक पंप सही है, तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि पंप में एरोसिव इफेक्ट हो जाए, तो पंप को ठंडा रखने हेतु उस पर ठंडा पानी डाला जा सकता है।
यदि जल संग्रहण टैंक, पंप की तुलना में ज्यादा ऊँचाई पर न हो, तो भी वाष्पीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, डीऑक्सीफायर टैंक को बॉयलर के फीड पंप की तुलना में 10 मीटर से अधिक ऊँचाई पर ही होना आवश्यक है, ताकि वह सही ढंग से क
पानी का सामान्य वाष्पीकरण तापमान 100° होता है। हालाँकि, वाटर टैंक पंप के इनलेट से ऊपर होता है, लेकिन पंप के इनलेट पर दबाव सामान्य दबाव तक नहीं पहुँच पाता; बल्कि वहाँ ऋणात्मक दबाव होता है, जिसके कारण पदार्थ वाष्पीकृत होने लगता है। इसी कारण ही आपको वह समस्या आ रही है। कृपया पंप के इनलेट पर ठंडा पानी डालकर पंप को चलाकर देखें।
इस पोस्ट को अंतिम बार xlxuiin द्वारा 2016-3-25 09:20 पर संपादित किया गया। प्रवेश/निकास द्वार पर दबाव कितना है? जल के तापमान में वृद्धि होने पर उसका घनत्व बदल जात
80℃ के जल-तापमान पर एयरोएब्रेशन की समस्या आसानी से हो सकती है।
फिर भी, सबसे पहले वायवीय क्षरण के कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। 80 डिग्री के पानी में, पंप के लिए आवश्यक वायवीय क्षरण-संतुलन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा, चूँकि इनलेट स्तर पंप के स्तर से थोड़ा ही ऊँचा होता है, इसलिए यह स्तर निश्चित रू
जलपंप के निकास बिंदु पर दबाव कम होने के कारण: 1. इनलेट पर दबाव कम होना (इनलेट टैंक में तरल का स्तर कम होना, दबाव में कमी); 2. इनलेट फिल्टर बंद हो गया है।