कल मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। यह एक प्रोग्रामेबल वाल्व है; वाल्व का निचला हिस्सा प्रक्रिया-संबंधी पाइपलाइन से जुड़ा है, और वहाँ 20 किलोग्राम का दबाव है। वाल्व का ऊपरी हिस्सा PSA टॉवर से जुड़ा है। यह वाल्व पिस्टन वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व के दो आउटपुट, सिलेंडर के ऊपरी एवं निचले हिस्सों से जुड़े हैं। मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ – अगर मैं हवा की आपूर्ति बंद कर दूँ, तो क्या वाल्व खुला रहेगा या बंद? क्यों?
सिलेंडर के ऊपर एवं नीचे दोनों जगहों पर वायु स्रोत जुड़ा हुआ है; नीचे की ओर 20 किलोग्राम का दबाव है। इसका मतलब है कि वाल्व के ऊपरी हिस्से में भी कम से कम 20 किलोग्राम से अधिक का दबाव होना आवश्यक है। गैस स्रोत को बंद करने के बाद, वाल्व खुला है या बंद, यह वाल्व की स्थापना की दिशा एवं ऊपर/नीचे के दबावों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर है। यदि दबाव-अंतर स्थिर रहे, तो जब वाल्व में ऊपर से प्रवाह होकर नीचे की ओर जाए, तो वाल्व बंद हो जाएगा; जबकि जब वाल्व में नीचे से प्रवाह होकर ऊपर की ओर जाए, तो वाल्व खुल जाएगा यदि दबाव-अंतर समय के साथ बहुत अधिक बदलता रहे, तो वाल्व कभी खुल सकता है, और कभी बंद भी हो सकता है।
मूल पोस्ट के वर्णन से लगता है कि कंट्रोल्ड वाल्व, द्विक्रियात्मक एक्जीक्यूटिव मेकेनिज्म होना चाहिए। मृत्यु के समय, वाल्व को अपनी मूल स्थिति में ही रहना चाहिए।
सिद्धांत रूप में, खराबी के समय वस्तु अपनी ही जगह पर रहती है; लेकिन पाइपों में मौजूद दबाव के कारण वह वस्तु बाहर धकेल दी जाती है। मरम्मत करने से पहले, बेहतर होगा कि सीमा-निर्धारण हेतु कोई उपाय किया जाए।
यदि आप सीधे ही वायु-स्रोत को बंद कर दें। बजाय इसके कि दूर से ही गैस सप्लाई को बंद कर दिया जाए। वाल्व की जगह जरूर वैसी ही रहनी चाहिए। गैस स्रोत संबंधी वाल्व को बंद करने पर भी, चाहे वह खुला हो या बंद, वायु को बाहर निकालना आवश्यक है। सिलेंडर के अंदर का वायुदाब बाहर नहीं निकल पा रहा है; वाल्व, सामान्य कार्य-स्थिति में ही काम कर रहा है। पाइपलाइन के अंदर का दबाव बहुत कम प्रभाव डालता है। मूल स्थान पर ही रहें।
यदि आप सीधे ही वायु-स्रोत को बंद कर दें। बजाय इसके कि दूर से ही गैस सप्लाई को बंद कर दिया जाए। वाल्व की जगह जरूर वैसी ही रहनी चाहिए। गैस स्रोत संबंधी वाल्व को बंद करने पर भी, चाहे वह खुला हो या बंद, वायु को बाहर निकालना आवश्यक है। सिलेंडर के अंदर का वायुदाब बाहर नहीं निकल पा रहा है; वाल्व, सामान्य कार्य-स्थिति में ही काम कर रहा है। पाइपलाइन के अंदर का दबाव बहुत कम प्रभाव डालता है। मूल स्थान पर ही रहें।
वाल्व खुल गया। हवा का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन पाइपलाइन में दबाव था; इस दबाव के कारण वाल्व खुल गया। परीक्षण का परिणाम…
मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि, जब हवा का प्रवाह बंद हो जाता है, तो पाइपलाइन में मौजूद दबाव के कारण वाल्व खुल जाएगा या बंद हो जाएगा?
ऐसा क्यों होता है? पाइपलाइनों में दबाव इतना कम क्यों होता है? वायु-दबाव संबंधी सिद्धांत क्या है?
यह क्यों धकेल दिया जाता है, और इसका संबंध प्रवाह की दिशा से क्या है?
आपके वाल्व के डिज़ाइन/संरचना को देखकर ही पता चल सकता है कि क्या वह आगे-पीछे के दबावों को सहन कर पाएगा या नहीं । ।