合成アンモニア触媒は8年間使用されており、計測器による熱電対の精度は良好ですが、最近は高温部の温度変動が大きくなっています。調整せず、自ら上下に変動する。どうしたんだ
Reply #22016-03-27
1. 熱電対カバー内に異物(水分など)が入っていないかを確認する。2. タワーに供給されるガスの成分に変化がないか、例えばCOの含有量などを確認する;(輸入ガスの成分分析)3、触媒の老化も考えられる; 4、前工程のガス量、圧力に変動はありますか; 5、循環空気量に変動はないかなど; 6、分離・冷却システムに不具合はないか; 7、内部部品に漏れやガスの漏出はないか。 7、
Reply #32016-03-27
2点補足します。1.水素と窒素の比率に不均衡はないか。2.塔へのアンモニア含有量に変動はないか
Reply #42016-03-28
触媒の老化、圧力、ガス流量の変動、そして計器の問題。これらを一つずつ調査する必要がある
Reply #52016-04-07
私たちの装置では変動は見られませんでした。本来ならば、計器に使われている熱電対はかなり正確で安定しているはずです。ただ一度、雨が降っている時に一箇所の測定点で急に温度が下がったことがありましたが、他の測定点には変化はありませんでした。調べてみると、雨水が熱電対の中に入ってしまったことが原因でした。他のケースはまだ遭遇したことがない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.