في صمام لوتك الكهربائي، عند استخدام مصدر طاقة 380 فولت وكابلات الإشارات الرقمية المدفونة في الأرض بمسافة 100 مم، هل سيحدث تداخل؟
أليس 380 كهربائيًا؟ هل القيم المتغيرة هي للأجهزة القياسية، أم أن الأجهزة الكهربائية أيضًا لها قيم متغيرة؟
عند تركيب الألواح المخروطية، يجب استخدام لوحين، أما بالنسبة للتركيب تحت الأرض فلا أعرف حقًا
وفقًا للمتطلبات، يجب ترتيب كابلات الطاقة وكابلات التحكم بشكل منفصل، والمسافة المذكورة وهي 100 مم يجب أن تكون كافية. أما بالنسبة لمعداتنا، فبما أن عدد الكابلات قليل، فإن الترتيب المنفصل يكون مزعجًا، لذلك غالبًا ما يتم ترتيبها داخل قنوات الكابلات. يجب أن يتم تأمين توصيل الطاقة بشكل جيد، ولا يوجد مشكلة في ذلك; لكن يجب تمديد خطوط الإشارة وفقًا للمعايير ذات الصلة، وإلا فمن السهل أن تظهر مشاكل.
يحتوي المعيار HG/T 20512-2000 على متطلبات مفصلة بخصوص الفاصل الأدنى بين كابلات الأجهزة وكابلات الطاقة عند تمديدها بشكل متوازٍ، وهو 200 مم، ويزداد هذا الفاصل مع زيادة طول التمديد المتوازي.
شاهد أحدث معيار HG/T 20512-2014
من الواضح أن المعايير تقول إن ذلك غير ممكن، لكن يجب علينا أيضًا مناقشة الأمر حسب الظروف؛ ففي بعض الأحيان، قد تكون هناك مشاكل متعلقة بالتكاليف، وهو ما قد يسبب صعوبات. أولاً، لنتحقق مما إذا كان هناك تداخل أم لا، ويمكنني أن أخبرك بوضوح: بالتأكيد هناك تداخل! ثانيًا، يجب النظر إلى الجهاز نفسه: بالنسبة لجهد 380 فولت، يجب معرفة سمك الكابل المستخدم ومقدار التيار الذي يمر عبره (الاستهلاك الطاقي)، بالإضافة إلى نوع المفاتيح المستخدمة. إذا كان الأمر يتعلق بكابلات تشغيل الصمامات الكهرومغناطيسية، فإن الجهد المطلوب هو 220 فولت، أما بالنسبة للأجهزة ذات الاستهلاك الطاقي المنخفض مثل الصمامات الكهرومغناطيسية، فإن الجهد المطلوب هو 380 فولت. ويمكن دمج كابلات بطول 100 متر في نفس القناة دون أي مشاكل كبيرة. لكن لا يُنصح بوضع التيارات الكهربائية القوية والضعيفة في نفس الفتحة، فإذا كانت التيارات قوية، فسيحدث تداخل، لكن لن يحدث أي تشغيل خاطئ، ولن تصل التيارات المستحثة (الجهد) إلى المستوى المطلوب~
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hfrs في تاريخ 28-3-2016 الساعة 23:05، دفنه مباشرةً لا مشكلة. إذا كنت قلقًا، يمكنك توصيل طبقة الحماية بالأرض. ليس من الضروري أن تُدفن الكابلات المغلفة بشكل مباشر.
من المتوقع ألا يسبب التيار المتردد 380 فولت تداخلًا كبيرًا مع الإشارات الرقمية، وحتى لو حدث تداخل، فلن يكون له تأثير. أخشى أن يتسبب هذا التداخل في إعاقة الإشارات الأخرى! لأن الكابلات في النهاية ستعود جميعها معًا! من الأفضل عدم المخاطرة بشأن مشكلة التداخل! متى وجد التداخل، سيكون من الصعب التخلص منه!
على الرغم من ضرورة مراعاة التكاليف، إلا أن الصناعة ليست للاستخدام المدني، ولا يمكن تجاهل التكاليف ببساطة. فتلبية متطلبات المواصفات هي ضمان لأداء الجهاز بشكل موثوق، كما أنها تمثل مسؤولية تجاه التصميم نفسه.
أرجوكم يا من في الأعلى! ما هي التداخلات المحتملة لـ 380VAC؟ تداخل المجال المغناطيسي؟ تداخل كهربائي ساكن؟ إذا كان هناك شيء، فهو مجرد تداخل كهربائي طفيف، فالكابلات مدفونة مباشرة، أي أن الغلاف الخارجي متصل بالأرض، فما المزيد من التداخلات الممكنة؟