HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل يمكن استخدام الأجهزة الكهربائية غير المقاومة للانفجار داخل صناديق مقاومة للانفجار في المناطق الخطرة؟

2016-03-29View Original

Thread Content

هناك ورشة تطلب معيار EXD II BT4، والأجهزة الكهربائية المستخدمة فيها غير مقاومة للانفجار. نريد تركيب هذه الأجهزة داخل صناديق مقاومة للانفجار حتى يمكن استخدامها بأمان. هل هناك أي لوائح تنظيمية تدعم ذلك؟
Reply #22016-03-29
يجب وضع الأجهزة الكهربائية غير المقاومة للانفجار داخل صناديق مقاومة للانفجار، مع تطبيق تدابير وقائية مثل استخدام رؤوس التوصيل المقاومة للانفجار.
Reply #32016-03-29
بالطبع، فكر في PLC مقاوم للانفجارات يمكن وضع جهاز PLC داخل صندوق مقاوم للانفجار فقط
Reply #42016-03-29
ممكن تمامًا، لكن لا أعرف ما هو الجهاز الكهربائي؟ يجب الانتباه إلى وضعه في صندوق مقاوم للانفجار، فماذا عن تبريد الأجهزة الكهربائية بعد أن تسخن؟ يجب حل هذه المشكلة!
Reply #52016-03-29
يمكن ذلك، يكفي فقط تجهيز صندوق مقاوم للانفجار وتوصيل الأسلاك بشكل سليم; أنا أخطط لإجراء التعديلات هنا بهذه الطريقة، وذلك بتركيب صمامات كهرومغناطيسية داخل صندوق مقاوم للانفجار.
Reply #62016-03-29
هكذا يفعل العديد من أجهزة PLC في الموقع، لتوفير التكاليف
Reply #72016-03-29
بالطبع يمكن ذلك~~~ صندوق المقاومة للانفجار مخصص لوضع المعدات الكهربائية غير المقاومة للانفجار، ويجب توصيل مخرج صندوق التوصيل المقاوم للانفجار بأنبوب مرن أو أنبوب قابل للتحرك أو موصل من نوع جراند. عادةً ما تكون صناديق مقاومة الانفجار من النوع المعزول عن الشرارات، ويجب قطع التيار الكهربائي قبل فتح الصندوق، وإلا فلا يُسمح بفتحه.
Reply #82016-04-03
السؤال الذي يطرحه صاحب المنشور هو: لقد اشتريت بشكل منفصل صندوقًا مقاومًا للانفجار، لوضع فيه أجهزة غير مقاومة للانفجار، مثل الريليهات وأجهزة التسخين الكهربائية. يمكن اعتماد صندوق الحماية من الانفجار بشكل منفصل وفق معيار Exd، ويتضمن شهادة الاعتماد هذه أحكامًا واضحة بخصوص المعدات “غير المقاومة للانفجار” الموجودة داخل الصندوق، بالإضافة إلى قيود على القدرة وارتفاع درجة الحرارة، وما إلى ذلك؛ وإلا فإن الصندوق بأكمله لا يفي بمتطلبات معيار Exd.
Reply #92016-04-03
من حيث المبدأ، يجب ألا يكون ذلك ممكنًا، لأن الأجهزة المقاومة للانفجار لا تستطيع عزل الغازات القابلة للاشتعال بشكل كامل. عادةً ما لا تحتوي الأجهزة المقاومة للانفجار على أجهزة حماية، وإذا تم استخدام صندوق مقاوم للانفجار فقط، فإن الغازات القابلة للاشتعال قد تصل إلى تركيز معين داخل الصندوق، مما يؤدي إلى انفجار عند ظهور شرارة. وبالتالي، فإن الحماية من الانفجار تكون متاحة فقط داخل الصندوق، ولا تحمي أجهزة القياس الموجودة في غرفة التحكم
Reply #102018-07-24
أوه، يبدو أنه قوي جداً... 0sod
Reply #112018-07-24
يتكون الانفجار من عاملين، أحدهما وسط الانفجار، والآخر اللهب المباشر. الغرض من صندوق العزل هو منع دخول وسط الانفجار من البداية، بحيث حتى في حالة ظهور شرارات، لن يحدث انفجار. أفضل طريقة هي استخدام أجهزة قياس من نوع “بينان” مع صندوق العزل، وبذلك يتم التخلص من كلا العاملين، وبالتالي لن يحدث انفجار أبدًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.