ハルビン地域の架空配管(給水路)の凍結防止対策は何か

2016-04-01View Original

Thread Content

この投稿は最後に、沙漠里的游鱼によって2016年4月3日10時41分に編集されました。ハルビン地域の架空配管(給水配管)の凍結防止にはどのような対策があるのでしょうか?断熱層の厚さはどうやって計算すればいいですか?DN200の管の場合、GB50264に従えば約40mmあれば十分だと思います(以前は計算したことがありません)。経験豊富な方、ご指導いただけませんか。
Reply #22016-04-01
温度が低すぎるため、配管が長い場合は断熱だけでは問題を解決できず、水の流れを維持する必要がある
Reply #32016-04-01
現地の他のプロジェクトの図面や、現場の実情を参照する。。。 ベテランドライバー;P
Reply #42016-04-03
どれくらいの管径ですか? 主管か支管か、連続使用か間欠使用か。連続使用の場合は断熱を保てばよい
Reply #52016-04-04
DN200の管径で、間欠的に水を使用し、水タンクは室内に置かれており、主に凍結を防ぐためです。
Reply #62016-04-05
間欠的に水を使用する場合、水を完全に排出するための装置の設計があるかどうかです。例えば、使用が終わった後に各低点に排水口を設けて水を排出するといった方法です。もしそのような装置がなければ、ヒーティング対策や自己循環対策を検討する必要があります。さもなければ、配管の断熱が不十分だと凍結が起きやすくなります
Reply #72016-04-05
断熱材のメーカーに相談したところ、ほとんどは凍結防止層の下まで配管するそうです。こちらでは地面を掘るのが難しいので、浮かせて設置するしかありません。:Q
Reply #82016-04-05
ループリターン線を検討しますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.