1. كيف يتم تحديد سمك العزل الحراري لخزانات المياه الأسطوانية والمستطيلة؟ يجب الحساب وفقًا لمعايير مقاومة التجمد، لكن معايير العزل الحراري لا تتضمن طريقة حساب مقاومة التجمد. على سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة في الخارج -15 درجة مئوية، بينما كانت درجة حرارة الماء داخل الخزان 20 درجة مئوية، ولا يوجد جهاز تدفئة، أعتقد أن الماء داخل الخزان يتم نقله باستخدام مضخة، وبالتالي فإن مستوى الماء يتغير باستمرار. أبرد درجات الحرارة في الصين القارية هي حوالي 40 درجة مئوية تحت الصفر، فهل يعني ذلك أن الخزان لن يتجمد بغض النظر عن درجة الحرارة في الخارج؟ 3. هل يمكن أن يتجمد خزان المياه فقط في حالة توقف التشغيل؟
Reply #22016-04-05
يمكن استخدام القطن السيليكاتي بسمك 100 مم وفقًا للمواصفات التصميمية لعزل خزان المياه، مع تغطيته بالكامل.
Reply #32016-04-06
ما أريده هو طريقة الحساب، وليس طريقة العزل الحراري
Reply #42016-04-06
ما قدمته مؤسسة التصميم هو طريقة التنفيذ فقط، ولا توجد طريقة للحساب. للحساب، افترض درجة حرارة الطبقة الخارجية العازلة 60 درجة مئوية، واستخدم معامل نقل الحرارة للقطن العازل في عملية الحساب.
Reply #52016-04-06
مقدم من قسم مواد العزل في مكتب التصميم SEI
Reply #62016-04-07
هذا عام جدًا، لا يوجد طريقة حساب أو معادلة
Reply #72016-04-09
يتم حساب درجة حرارة البيئة وفقًا لأدنى درجة حرارة في المناخ المحلي، أما درجة حرارة الماء داخل الخزان فيتم حسابها وفقًا لأدنى درجة حرارة مسموح بها. يمكن تحديد معامل التوصيل الحراري بناءً على المادة المستخدمة. ما تبقى هو الحسابات العادية. بالطبع، لم يتم أخذ العوامل الاقتصادية في الاعتبار هنا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.