أرجو الإرشاد بخصوص مسافة الحماية من الحريق لخزانات التكثيف، والتي يتم تركيبها بسبب النقاط المنخفضة التي لا مفر منها على طول أنابيب الشعلة

2016-04-05View Original

Thread Content

إحدى المشكلات التي نواجهها حالياً هي أن أنابيب الموقد تشكل حتماً نقطة منخفضة؛ ووفقاً للمواصفات، يجب تركيب خزانات لتجميع السوائل أو خزانات للترسيب. لكن بعد الاطلاع على المعيار GB50160، لسنا متأكدين من كيفية تعريف خزانات تجميع السوائل وخزانات الترسيب المُثبتة على طول أنابيب الموقد، وكيفية التعامل مع مسألة المسافات الوقائية منها. أرجو نصيحة الخبراء، شكرًا!
Reply #22016-04-06
يمكن تحديد ذلك وفقًا للجدول 5.2.1 في المعيار GB50160.
Reply #32016-04-06
شكرًا للمشرف~ هل يتم التعامل معه كخزان مستلقي من الفئة أ-ب؟
Reply #42016-04-07
يجب أن تكون أنابيب الشعلة إما مرتفعة تدريجيًا أو منخفضة تدريجيًا، ولا يسمح بتراكم السوائل فيها.
Reply #52016-11-29
يرجى الرجوع إلى القسم 5.5.23؛ يمكن وضع خزان التفريق كجهاز ملحق للمشعل بالقرب منه. ونظرًا لطول الأنابيب، قد يكون هناك خزان تفريق خارج منطقة المشعل، وعادةً ما يكون هذا المسافة أكثر من 1.5 كم، لذا لا حاجة للقلق بشأن مسافات الأمان من الحرائق

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.