HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Учитывается ли диапазон измерений манометра на оборудовании при установке рабочего давления предохранительного клапана?

2016-04-08View Original

Thread Content

Например, рабочее давление оборудования составляет 0,24 МПа Г, а заданное давление предохранительного клапана — 0,68 МПа Г. Необходимо ли, чтобы диапазон измерений моего манометра покрывал значение 0,68 МПа Г?
Reply #22016-04-08
Нормальный диапазон выбора манометра обычно составляет: нормальное рабочее давление должно находиться в пределах от 1/3 до 2/3 диапазона измерений манометра. Тройная величина 0,24 МПа составляет 0,72 МПа, что выше установленного давления предохранительного клапана в 0,68 МПа. Однако в диапазоне показаний манометра сверху значение составляет 1,0 МПа, что слишком велико. Снизу же значение равно 0,6 МПа, что является более подходящим значением. Поэтому я считаю, что 0,6 МПа подойдёт, но если учитывать регулировку давления с помощью предохранительного клапана, то 1,0 МПа тоже вполне приемлемо. Но когда в системе более одного манометра, можно использовать разные диапазоны измерений в разных участках, что гораздо лучше.
Reply #32016-04-08
Лучше использовать манометры с разными диапазонами измерений в зависимости от местоположения и давления.
Reply #42016-04-08
Конечно, это необходимо учитывать: нужно учитывать не только заданное давление предохранительного клапана, но и давление сброса. По крайней мере, при сбросе через предохранительный клапан давление не должно превышать допустимые значения.
Reply #52016-04-08
Я так думаю: конкретно в этом аспекте я ещё не обращал внимания, но найду возможность посмотреть на месте. По моему пониманию, когда на одном устройстве есть и предохранительный клапан, и манометр, и при открытии предохранительного клапана для сброса давления диапазон измерений манометра оказывается недостаточным для отражения давления, при котором открывается предохранительный клапан, то может ли манометр повредиться из-за выхода за пределы диапазона? Если манометр может быть повреждён, тогда необходимо учитывать диапазон давления, соответствующий предохранительному клапану. Если же выход за пределы диапазона не влияет на манометр, тогда об этом беспокоиться не стоит. Лично я с этим не сталкивался; те, кто сталкивался, могут посмотреть, как обстоят дела на месте.
Reply #62016-04-08
Не понимаю, почему у вас давление настройки предохранительного клапана настолько выше, чем рабочее давление? Если манометр находится рядом с предохранительным клапаном, лучше использовать манометр с диапазоном измерения 1 МПа, иначе он может быть поврежден
Reply #72016-04-08
Действительно, обычно расчетное давление принимается в размере 1,1 раза от максимального рабочего давления, а давление сброса — не более 1,21 раза от расчетного давления. Согласно диапазону значений, указанному в стандарте ylb913, если установить давление на уровне 0,7, а давление сброса — на уровне 0,9, то этот диапазон полностью покрывается.
Reply #82016-04-08
Не стоит беспокоиться. Манометры бывают разных типов, спросите у специалистов по приборам
Reply #92016-04-09
В данном примере я выберу диапазон измерения 0,6 МпаГ. Предел прочности манометра обычно составляет 1,3, то есть он может показывать значения выше 0,78 без снижения точности. Подобные примеры часто встречаются в вакуумных системах, например, при работе при отрицательном давлении -80 кПа, но при поддержании давления азота на уровне 100 кПа избыточного давления, а предохранительный клапан — на уровне 150 кПа избыточного давления. При установке манометра необходимо четко узнать требования: если нужно контролировать отрицательное давление, используется манометр для отрицательного давления, а если — давление N2 во время транспортировки, то применяется манометр для положительного давления. Если использовать прибор с комбинированным диапазоном измерений –100…+150 кПа, то показания на обоих концах будут некорректными.
Reply #102016-04-11
Цистерны для сжиженных углеводородов: для них существуют соответствующие стандарты

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.