Thread Content
नए नियमों के अनुसार, DN150 से छोटे आकार की कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइनें “दबाव वाली पाइपलाइनें” नहीं मानी जातीं; लेकिन क्या ऐसी पाइपलाइनों की नुकसान-रहित जाँच आवश्यक है? 2. मैं अभी हेफेई में हूँ। अनहुई स्पेशल इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट का कहना है कि GC3 पाइपों की नुकसान-रहित जाँच आवश्यक नहीं है। लेकिन मुझे संबंधित मानक/नियम नहीं मिल रहे हैं… क्या वाकई ऐसा कोई नियम है? 3. पाइपलाइनों संबंधी विशेषताओं की सूची में, 13A एवं 4A श्रेणी की पाइपलाइनों को दबाव वाली पाइपलाइनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेकिन GB20801 में इन पाइपलाइनों के लिए 4थे स्तर की गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। क्या ऐसी पाइपलाइनों की जाँच 5% के अनुपात में की जानी चाहिए? (पाइपों का व्यास भी DN150 से कम है।) सभी का धन्यवाद, ऑनलाइन ही इंतज़ार कर रहा हूँ।
GB/T20801 में: 6.1.2 पाइपलाइनों के स्तर एवं कठिन परिस्थितियों के आधार पर ही पाइपलाइनों की जाँच स्तर निर्धारित किया जाता है। a) GC3 स्तर की पाइपलाइनों की जाँच स्तर कम से कम V स्तर का होना चाहिए; यहाँ V स्तर, दृश्य निरीक्षण को दर्शाता है। । । यदि डिज़ाइन दस्तावेज़ों में कोई अतिरिक्त आवश्यकताएँ न हों, तो ऐसी स्थिति में दृश्य निरीक्षण ही पर्याप्त होता है । । । “क्या GB20801 के स्तर-4 की अनुमोदन आवश्यकताओं के अनुसार 5% की दर से ही निरीक्षण किया जाना चाहिए? यह तो स्तर-IV की जाँच प्रक्रिया है; यह कोई अनुमोदन आवश्यकता नहीं है… अर्थात् 5% RT ही पर्याप्त है।
क्या नुकसान-रहित जाँच आवश्यक है, इसका संबंध दबाव वाली पाइपलाइनों से नहीं है। नुकसान-रहित जाँच, डिज़ाइन चित्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, या GB50184 एवं GB/T20801.5 जैसे मानकों के आधार पर ही की जानी चाहिए।