У компании есть система для измельчения угля. На самом измельчителе установлены устройства контроля температуры, давления и разницы давлений. Кроме того, эта система оснащена ПЛК марки Siemens S7-300P с сенсорным экраном и функцией оповещения о неисправностях. В настоящее время в системе DCS были отключены все устройства контроля температуры и давления на измельчителе. Однако устройства контроля в ПЛК остались включенными. Я спрашиваю: если устройства контроля в ПЛК не будут отключены, не приведет ли это к аварийной остановке оборудования при превышении пределов температуры и давления?
Reply #22016-04-10
Теоретически транспортное средство всё равно остановится, потому что обычно подобное оборудование, как у вас, управляется в основном ПЛК; ДЦС обычно не управляет оборудованием напрямую, а сначала ПЛК выдает команды, после чего именно ПЛК управляет оборудованием.
Reply #32016-04-10
Будет срабатывать аварийно: у обычных установок ПЛК связаны с DCS, или, иными словами, аварийная защита будет срабатывать, даже если блокировки в ПЛК не сняты
Reply #42016-04-11
На мой взгляд, важно понимать, какие элементы подключаются к DCS, а какие — к PLC, и какую функцию они выполняют при принятии решений
Reply #52016-04-11
Посмотрите, как происходит передача сигналов: почему в DCS также можно отключить блокировку, а в PLC — включить аварийную остановку? Вы не объяснили четко последовательность передачи сигналов.
Reply #62016-04-11
Автор поста не описал всё достаточно подробно. Необходимо узнать, исходит ли сигнал о остановке двигателя от DCS или от PLC. Для этого нужно обратиться к первоначальной схеме проекта. Согласно опыту, если на площадке используется PLC, то контроль и остановка осуществляются непосредственно через PLC. А DCS и PLC взаимодействуют друг с другом по протоколу MODBUS для получения данных, которые затем отображаются на экране DCS. В принципе, из-за низкой скорости передачи данных MODBUS не может использоваться для выполнения логических операций и управления. Но поскольку вы упомянули, что в DCS есть цепочки, вам необходимо посмотреть исходную схему конструкции.
Reply #72016-04-11
В ПЛК блокировка не снята, и если будут выполнены условия блокировки, это приведет к ее активации. Защита от синхронных срабатываний уже реализована в PLC, поэтому нет необходимости повторять её в DCS. Связь между PLC и DCS предназначена лишь для передачи важных сигналов в DCS; обычно DCS выполняет функцию только мониторинга параметров на месте.
Reply #82016-04-12
Сигнал о торможении от электрооборудования передается через DCS или PLC? Вы не уточнили

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.