Thread Content
من لديه إرشادات لعملية اختبار الضغط على الخزانات الكروية لأستعين بها؟ هل من الضروري فتح جميع الصمامات أثناء اختبار ضغط الخزان الكروي؟ هل يخضع صمام الأمان لاختبارات الضغط بالماء أو الهواء؟ هل تم التعامل بشكل خاص مع الصمامات الموجودة على سطح الخزان الدائري؟ لقد راجعت أيضًا المعايير ذات الصلة، مثل GB 150.4-2011 للخزانات تحت الضغط، الجزء الرابع: معايير التصنيع والفحص والقبول، ولم يُذكر فيه بوضوح أي الأجزاء يجب أن تخضع لاختبارات الضغط بالماء، وأي الأجزاء يجب أن تخضع لاختبارات الضغط بالغاز. تحتوي الخزانات الكروية على أنابيب توازن الغاز والسائل، وفتحات للصيانة (مزودة بفتحات تصريف)، بالإضافة إلى فتحات للأجهزة المختلفة، وفتحات لدخول وخروج المواد، وصمامات أمان، وفتحات لخروج المواد. كل هذه الفتحات متصلة بفتحة فلانجة واحدة. إذًا، أي منها يحتاج إلى اختبار تحت ضغط الماء، وأي منها يحتاج إلى اختبار تحت ضغط الغاز؟ هل هناك تقرير اختبار الضغط يمكن الرجوع إليه؟ ؟ حجم الخزان الكروي هو 2000 متر مكعب، والضغط التجريبي هو 2.15 ميجا باسكال
ووفقًا للمادة 4.8.3(3) من “لوائح السعة والحجم”, يجب عادةً تركيب جميع الملحقات الأمنية أثناء اختبار الختم المائي. لذلك، عند إجراء اختبار الختم الهوائي لخزانات الغاز، يجب تركيب صمامات الأمان وغيرها من الملحقات الأمنية.
تعتبر اختبارات الضغط من اختبارات المتانة، ولذلك يجب أن تُدرج جميع الأجزاء التي تتحمل الضغط في جسم الخزان الكروي (وفقًا لمعيار GB150) ضمن نطاق اختبارات المتانة. وتُدرج الأجزاء والواجهات المتصلة بالهيكل الرئيسي ضمن نطاق اختبار الختم المائي. (ما تسميه “اختبار الضغط الهوائي” هو في الواقع “اختبار الإحكام الهوائي”، ويُعرف أيضًا باسم “اختبار التسرب”)