水コークススラリーガス化用スラリーパイプラインにおいて、炉頭部に温度計測ポイントを設置する必要はあるか?

2016-04-12View Original

Thread Content

水コークススラリーガス化用スラリーパイプラインにおいて、炉頭部に温度計測ポイントを設置する必要はあるか?
Reply #22016-07-06
私たちはストーブの石炭スラリー配管に表面温度計を設置しました
Reply #32016-07-08
この新しいプロジェクトでは、特にGEのプロセスパッケージにおいて、これらの対策が必須となっています。その理由は、国内のある有名企業が試運転を行った年に、石炭スラリー配管の逆止弁が正常に機能せず、ガスが石炭スラリー配管内に流れ込んで配管が赤熱してしまったからです。そのため、後のプロジェクトでは温度センサーが追加されましたが、温度の変化に反応するのが非常に遅く、たとえ温度センサーを設置しても迅速に異常を検出することはできませんでした。
Reply #42016-07-09
安全性の観点から、設置することはすべて必要だと思います。コンロバルブからの漏れにより配管が赤熱することは容易に起こり得ます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.