HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Следует ли использовать UPS для питания систем обнаружения горючих и токсичных газов?

2016-04-13View Original

Thread Content

В стандарте SH/T3082-2003 указано, что системы обнаружения горючих и токсичных газов должны питаться от ИБП. Что думают все? Обязательно ли использовать источник питания UPS? Насколько я знаю, в некоторых устройствах на месте не используется питание от ИБП.
Reply #22016-04-13
Стандарт проектирования питания приборов HGT 20509, пункт 5.3.1: В следующих случаях для питания приборов следует использовать UPS: 1. Производственные установки, использующие DCS, FCS, SIS; 2. CCS; 3. Онлайн-анализаторы, используемые в системах взаимосвязи и управления процессами; 4. Системы обнаружения и сигнализации о наличии горючих и токсичных газов
Reply #32016-04-13
Инструкция по использованию терминов: термины, обозначающие необходимость соблюдения определенных правил во всех обычных ситуациях: для положительных формулировок используется слово «должен», а для отрицательных — «не должен» или «запрещается».
Reply #42016-04-13
Сейчас существует риск возникновения горючих и токсичных газов, поэтому необходима отдельная система для их обнаружения. Такая система должна работать от ИБП, но у нашего предприятия такой системы нет
Reply #52016-04-14
В корпусах датчиков опасных газов и датчиков горючих газов качественные производители обычно встраивают внутрь небольшой источник бесперебойного питания. Если это невозможно, можно подключить датчики к выходу источника бесперебойного питания DCS. Если речь идет о настенных корпусах датчиков, расположенных на значительном расстоянии от источника бесперебойного питания, то это не имеет большого значения — в конце концов, необходимо учитывать конкретные условия. В нашем заводе, за исключением ящиков с сигнализацией в помещениях дежурных, которые питаются не от UPS, все крупные щиты сигнализации в DCS оснащены двойным источником питания.
Reply #62016-04-14
Нужно все равно соблюдать стандарты, но даже если не использовать UPS, они тоже этого не заметят
Reply #72016-04-14
В каждом стандарте приводится объяснение некоторых ограничительных терминов; «должен» означает, что это необходимо, и в обычных случаях оно обязательно присутствует. Поэтому рекомендуется добавить UPS
Reply #82016-04-14
В проектах, разрабатываемых проектными институтами, обычно предусматривается использование UPS для подачи электроэнергии на устройства, предназначенные для обработки горючих и токсичных газов. Как именно это будет реализовано в практике, зависит от условий строительства

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.