В стандарте SH/T3082-2003 указано, что системы обнаружения горючих и токсичных газов должны питаться от ИБП. Что думают все? Обязательно ли использовать источник питания UPS? Насколько я знаю, в некоторых устройствах на месте не используется питание от ИБП.
Стандарт проектирования питания приборов HGT 20509, пункт 5.3.1: В следующих случаях для питания приборов следует использовать UPS: 1. Производственные установки, использующие DCS, FCS, SIS; 2. CCS; 3. Онлайн-анализаторы, используемые в системах взаимосвязи и управления процессами; 4. Системы обнаружения и сигнализации о наличии горючих и токсичных газов
Инструкция по использованию терминов: термины, обозначающие необходимость соблюдения определенных правил во всех обычных ситуациях: для положительных формулировок используется слово «должен», а для отрицательных — «не должен» или «запрещается».
Сейчас существует риск возникновения горючих и токсичных газов, поэтому необходима отдельная система для их обнаружения. Такая система должна работать от ИБП, но у нашего предприятия такой системы нет
В корпусах датчиков опасных газов и датчиков горючих газов качественные производители обычно встраивают внутрь небольшой источник бесперебойного питания. Если это невозможно, можно подключить датчики к выходу источника бесперебойного питания DCS. Если речь идет о настенных корпусах датчиков, расположенных на значительном расстоянии от источника бесперебойного питания, то это не имеет большого значения — в конце концов, необходимо учитывать конкретные условия. В нашем заводе, за исключением ящиков с сигнализацией в помещениях дежурных, которые питаются не от UPS, все крупные щиты сигнализации в DCS оснащены двойным источником питания.
Нужно все равно соблюдать стандарты, но даже если не использовать UPS, они тоже этого не заметят
В каждом стандарте приводится объяснение некоторых ограничительных терминов; «должен» означает, что это необходимо, и в обычных случаях оно обязательно присутствует. Поэтому рекомендуется добавить UPS
В проектах, разрабатываемых проектными институтами, обычно предусматривается использование UPS для подачи электроэнергии на устройства, предназначенные для обработки горючих и токсичных газов. Как именно это будет реализовано в практике, зависит от условий строительства