Thread Content
एक द्रव-प्रवाह मापक उपकरण, एमर्सन 1700 सीरीज़ का। स्थल पर उपलब्ध मापदंड सामान्य दिख रहे हैं, आउटपुट करंट सिग्नल भी सामान्य है। लेकिन जब यह सिग्नल PLC (मित्सुबिशी PLC एनालॉग कार्ड) में जुड़ता है, तो पंप द्वारा पदार्थ पंप किए जाने के पहले 20 सेकंड तक सब कुछ सामान्य दिखता है; उसके बाद स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता, हालाँकि करंट सिग्नल अभी भी सामान्य ही है। कृपया जवाब दें। ऑनलाइन ही इंतज़ार कर रहा हूँ… बहुत
आपका कहना है कि आउटपुट करंट सिग्नल सामान्य है… तो क्या यह मान आउटपुट करंट सिग्नल सर्किट से प्राप्त मान है, या फिर मिलीएम्पीयर मीटर से प्राप्त मान है?
जब आउटपुट करंट सिग्नल सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो PLC द्वारा मापी गई वोल्टेज कितनी होती है?
0V का मतलब है कि PLC निष्क्रिय है।
जब आउटपुट करंट सिग्नल सर्किट को विच्छेदित कर दिया जाता है, तो मास फ्लो मीटर की ओर का वोल्टेज कितना होता है?
जब आउटपुट करंट सिग्नल सर्किट को विच्छेदित कर दिया जाता है, तो मास फ्लो मीटर की ओर का वोल्टेज कितना होता है?
जब आउटपुट करंट सिग्नल सर्किट को विच्छेदित कर दिया जाता है, तो मास फ्लो मीटर की ओर का वोल्टेज कितना होता है?
24V स्रोत एवं PLC से प्राप्त होने वाले सभी सिग्नलों की जाँच कर ली गई; सब कुछ सामान्य है।
ओह, इसका मतलब यह है कि PLC के उस चैनल में कोई समस्या है। PLC के उस चैनल को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दें, और उस चैनल में 4–20mA का नॉन-पावर्ड सिग्नल भेजकर देखें… क्या स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है?
PLC चैनल भी बदल दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे फ्लो मीटरों को इस चैनल पर लगा दिया गया, और अब सब कुछ ठीक है! सिर बहुत दर्द कर रहा है… 2 दिनों से ऐसा ही है।