यदि प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज 0-10 मेगापास्कल (जी) है, तो 0 मेगापास्कल (जी) के समान 4 मिलीएम्पीयर एवं 10 मेगापास्कल (जी) के समान 20 मिलीएम्पीयर होता है। यदि प्रक्रिया प्रणाली में दबाव 15 मेगापास्कल (जी) या 20 मेगापास्कल (जी) तक पहुँच जाए (मान लीजिए कि ट्रांसमीटर की अधिकतम डिज़ाइन रेंज 50 मेगापास्कल (जी) है), तो ऐसी स्थिति में ट्रांसमीटर का आउटपुट करंट कितना होगा?
देखें कि सर्किट बोर्ड में कोई सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं। यदि सुरक्षा व्यवस्था न हो, तो 23-25mA की रेंज में ही आउटपुट मिलेगा; रेंज सीमा से बाहर जाने पर धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ट्रांसमीटर की सुरक्षा सीमा 50MPa तक है, तो ट्रांसमीटर क्षतिग्रस्त नहीं होगा। लेकिन रेंज सीमा से बाहर जाने पर आउटपुट धारा रैखिक नहीं होती, इसलिए इसका कोई खास महत्व नहीं है।
यदि आउटपुट 4 से कम है, या 20 से अधिक है, तो संभवतः मीटर में हाई अलर्ट या लो अलर्ट सेट किया गया हो। वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि मीटर कैसे सेट किया गया है। यदि आउटपुट 4 से कम है, तो यह भी संभव है कि वर्तमान वास्तविक दबाव, मापन सीमा की न्यूनतम सीमा से थोड़ा कम हो। ; यदि आउटपुट 20 से अधिक है, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि वर्तमान वास्तविक दबाव, मापन सीमा की ऊपरी सीमा से थोड़ा अधिक है। ; जैसा कि आपने कहा, वर्तमान में दबाव 15 है, जबकि मीटर की अधिकतम सीमा 50 है। इसलिए मीटर पर 15 ही दर्शाया जाएगा, जो सामान्य है। लेकिन आउटपुट सामान्य नहीं है; आउटपुट को तो उच्च स्तर पर होना चाहिए।
मीटर की आउटपुट धारा में एक सीमा होती है; यह आम तौर पर 20 मिलीएम्पीयर से थोड़ी अधिक होती है, लगभग 20.8 मिलीएम्पीयर। यह मान, मापन सीमा का 105% होता है। दूसरे शब्दों में, जब वास्तविक दबाव 15 एवं 20 MPa होता है, तो उपकरणों द्वारा आउटपुट 10.8 mA ही होता है; जबकि DCS पर दर्शाया गया दबाव 10.5 MPa ही होता है। (यहाँ एक शर्त यह है कि DCS को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर के मानों को भी दिखा सके। लेकिन यदि DCS में इस चर को 0-10 के रूप में सेट किया जाए, तो संभव है कि आपको कुछ भी न दिखे; यानी केवल एक “खराब बिंदु” ही दिखेगा।) बेशक, सभी मीटरों में वोल्टेज 20.8mA ही नहीं होता; मीटर के मैनुअल को देखकर ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
गेज का मान सीमा से ऊपर है; धारा-आउटपुट 20mA से अधिक है। यह सीमा से नीचे भी है; धारा-आउटपुट 4mA से कम है।
“वर्तमान में दबाव 15 है, जबकि मीटर की अधिकतम सीमा 50 है। इसलिए मीटर पर 15 ही दर्शाया जाएगा, जो सामान्य है। लेकिन आउटपुट सामान्य नहीं है; आउटपुट को तो उच्च स्तर पर होना चाहिए। ” आपके द्वारा बताई गई इस स्थिति में, ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पर दर्शाया गया मापन सीमा, वास्तविक आउटपुट सीमा से भिन्न हो सकता है। इसका क्या अर्थ है? और “मीटर की अधिकतम सीमा 50 है”, जैसा कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने कहा है, यह तो ट्रांसमीटर के डिज़ाइन में निर्धारित अधिकतम सीमा है; यह मीटर पर दर्शाई गई अधिकतम सीमा नहीं है।
15 मेगापास्कल का मान दिखाया नहीं जाएगा; केवल 10 के आसपास का मान ही दिखाया जाएगा। जब मान 20 मिलीएम्पीयर से अधिक हो जाता है, तो वही मान ही दिखता रहता है।
सबसे पहले, मुझे समझ में आया कि विषय-प्रस्तुतकर्ता के अनुसार “50” से क्या मतलब है… यानी, यह तो मीटर की अधिकतम सीमा ही है। फिर, जब वास्तविक दबाव निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है – उदाहरण के लिए, सीमा 0 से 10 है, लेकिन वास्तविक दबाव 15 है – तब भी, जब तक यह मापन उपकरण की अधिकतम सीमा 50 तक ही है, तब तक उपकरण आमतौर पर दबाव एवं प्रतिशत को दर्शाता रहता है। दबाव का मान वास्तविक दबाव ही होता है, जबकि प्रतिशत का मान “पूर्ण” होता है, या उससे भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में आउटपुट के रूप में धारा ही प्राप्त होती है… क्योंकि दबाव निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है, इसलिए अलार्म भी जारी हो जाता है… खैर, मुझे वास्तव में ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा है… शायद ऐसी स्थितियाँ केवल उसी ब्रांड के उपकरणों में ही होती होंगी।
टेबल के शीर्ष में दर्शाया गया “रेंज” क्या है? क्या केवल मीटर द्वारा प्राप्त होने वाले मानों की सीमा एवं DCS सिस्टम की सीमा ही होती है? दिखाई देने वाली सामग्री के लिए कोई रेंज सेटिंग करने की आवश्यकता तो नही
“सबसे पहले, मुझे समझ में आया कि विषय-प्रस्तुतकर्ता के अनुसार “50” से क्या मतलब है… यानी, यह तो मीटर की अधिकतम सीमा ही है। फिर, जब वास्तविक दबाव निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है – उदाहरण के लिए, सीमा 0 से 10 है, लेकिन वास्तविक दबाव 15 है – तो, जब तक यह मापन उपकरण की अधिकतम सीमा 50 तक ही रहता है, तब तक उपकरण दबाव एवं प्रतिशत को दर्शाता रहता है। दबाव का मान वास्तविक दबाव ही होता है, जबकि प्रतिशत का मान “पूर्ण” होता है, या उससे भी अधिक होता है। चूँकि दबाव निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए उपकरण अलार्म भी देता है।
पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने कहा: “प्रेशर ट्रांसमीटर की सीमा 0-10 मेगापास्कल (G) है; 0 मेगापास्कल (G) के लिए 4 मिलीएम्पीयर, जबकि 10 मेगापास्कल (G) के लिए 20 मिलीएम्पीयर।” तो, “15 मेगापास्कल” के लिए करंट का मान कितना होगा? 28mA? प्रतिशत कितना है? 150%? ”मीटर के सबसे बड़े 50” मान के लिए, वहाँ करंट का मान कितना होता है? 80mA? प्रतिशत कितना है? 400%? मान लीजिए कि ट्रांसमीटर से निकलने वाली धारा पर कोई सीमा नहीं है, एवं इनपुट/आउटपुट के बीच रैखिक संबंध भी बना रहता है… तो क्या ऐसी स्थिति में भी ये सभी डेटा दर्शाए जा सकते हैं? :क्या वास्तव में ट्रांसमीटर से निकलने वाली धारा इतनी ही अधिक होगी? जब EJA ट्रांसमीटर का आउटपुट 110% तक पहुँच जाता है, तो अलर्ट दिया जाता है; इस सीमा से आगे आउटपुट में कोई वृद्धि नहीं होती।