Eine eher einfache Frage: Weiß jemand, wie niedrig der Messbereich eines Membran-Differenzdrucksenders ist? ? Ich sehe, dass bei den meisten Auswahlmustern die untere Grenze des Messbereichs bei etwa 6 KPa liegt. Gibt es kein Signal mehr, wenn der Differenzdruck unter 6 KPa fällt? Kann die Genauigkeit immer noch nicht garantiert werden? Bitte Fachleute um Antwort
Es gibt keine andere Möglichkeit: L. Es ist, als ob das Vorhandensein einer Art notwendigerweise einen Sinn haben muss. Manchmal werden bei der Messung von verschmutzten Medien nur Transmitter mit Doppel-Flanschen verwendet. Ich wünsche mir auch eine bessere Alternative. Ich möchte jetzt wissen, ob der gemessene Differenzdruck tatsächlich bei 6 KPa liegt. Ist der Wert darunter so gering, dass dann wirklich kein Signal mehr vorhanden ist – oder fehlt in diesem Fall eine genaue Referenz?
Das Problem mit dem Temperaturunterschied ist nicht groß – solange die Längen der beiden Kapillaren gleich sind und sie sich in derselben Umgebung befinden, kann dieser Unterschied ausgeglichen werden; Was die langsame Leitfähigkeit angeht, so liegt das daran, dass die Fläche des Kontaktmittels groß genug sein muss. Bei planaren Membrankammern müssen mindestens zwei Zoll groß sein, um eine genaue Messung zu gewährleisten ; Zweitens muss der Innendurchmesser des Wollschlauchs klein sein; in der Praxis sind wir auch nie auf große Abweichungen gestoßen