هل يمكن، باستخدام تقنية EDV6000 في تحفيز عملية تنقية الغازات الناتجة عن الاحتراق، تحقيق مستوى جزيئات PM أقل من 10 ملغ/م³؟

2016-04-18View Original

Thread Content

هل يمكن، باستخدام تقنية EDV6000 في تحفيز عملية تنقية الغازات الناتجة عن الاحتراق، تحقيق مستوى جزيئات PM أقل من 10 ملغ/م³؟
Reply #22017-12-29
تقنية EDV6000، حاليًا لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات في البلاد التي تمتلكها.
Reply #32018-05-16
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 16/5/2018 الساعة 12:27. سواء كان الجهاز EDV6000 أو EDV7000، أو WGS+، فإنه من الضروري تركيب جهاز إزالة الضباب المخصص لمنع الانسداد قبل خروج الغازات من البرج. وذلك لضمان عمل الجهاز بكفاءة واستقرار، ولإزالة قطرات الكبريتات والجسيمات الموجودة في الغازات. وبهذه الطريقة، يمكن التحكم في كمية الجسيمات والمواد المالحة وقطرات السوائل الموجودة في الغازات المنبعثة، بحيث تكون ضمن المعايير المطلوبة. من الصعب تحقيق متطلبات معايير الانبعاثات البيئية GB31570-2015** المتعلقة بانبعاثات غازات وحدة FCCU، من خلال وحدة التصفية وجهاز فصل قطرات الماء الموجودة في حزمة تقنيات EDV وحدها. ناهيك عن 10 ملغ/نم³؟
Reply #42018-05-16
تُستخدم تقنية EDV بشكل واسع في مصانع تكرير النفط في الجنوب، بينما يقل استخدامها في الشمال. درجات الحرارة في الشمال منخفضة جدًا في فصل الشتاء، وبسبب كمية القطرات والرذاذ الكبيرة الموجودة في الغازات المنبعثة من المداخن، يحدث تكوّن طبقات سميكة من الجليد على أرضية المنطقة المحيطة بالجهاز، وعلى الأنابيب والأسقف، وهو أمر واضح للعيان! ميزة أجهزة EDV هي فعاليتها العالية في إزالة الغبار، لكن تتسرب كميات أكبر من قطرات السائل إلى الغازات المنبعثة، مما يؤدي إلى عدم كفاءة جهاز فصل السوائل عن الغازات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.