हॉनीवेल ईसर्वर को इंस्टॉल करने के चरण

2016-04-20View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार buzouhuitoulu द्वारा 2016-5-31 को 08:28 बजे संपादित किया गया। वर्तमान संस्करण: eServer, 430.1; DCS Server, 400.1। eServer की स्थापना हेतु, स्थापना से पहले कुछ हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। खरीदे गए eServer के संस्करण के आधार पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा अंतर हो सकता है; इस लेख में केवल भौतिक मशीनों पर स्थापित वर्चुअल मशीनों की कॉन्फ़िगरेशन एवं स्थापना के बारे में ही बताया गया है। (अनुभव से पता चलता है कि, आवश्यक सेटिंग्स के अनुरूप वास्तविक मशीनों पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, वर्चुअल मशीनों की तुलना में तेज़ी आती है।) होस्ट: ऑप्टिप्लेक्स 9020, 8GB रैम
ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज 7 प्रोफेशनल 64-बिट OS
वर्चुअल मशीन: वीएमवेयर वर्कस्टेशन 10.0.0; ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज सर्वर 2008 R2 स्टैंडर्ड 64-बिट OS
वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य ही अंग्रेजी में होना चाहिए; यह हॉनी सॉफ्टवेयर की मूल आवश्यकता है। वर्चुअल मशीन की मेमोरी, वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर, लचीले तरीके से समायोजित की जा वर्चुअल हार्ड डिस्क की प्रभावी संग्रहण क्षमता, प्रत्येक डिस्क में, कम से कम 80 जीबी होनी चाहिए। नोट: वर्चुअल मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद, उसका बैकअप जरूर बना लें। क्योंकि eserver सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय कभी-कभी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा, स्नैपशॉट फीचर का उपयोग करके एक स्वच्छ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस लौटना संभव नहीं है। यह लेख केवल एक ही EServer सर्वर, एक ही DCS डेटा सर्वर के लिए है। अतिरिक्त DCS सर्वरों को कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया गया है। नीचे दिए गए पाठ में जिन कंप्यूटर-संबंधी सेटिंगों का उल्लेख किया गया है, उनमें से विशेष रूप से भौतिक मशीनों का उल्लेख किए जाने के अलावा, बाकी सभी वर्चुअल मशीनों को ही संदर्भित करत ऊपर बताई गई बुनियादी शर्तों को पूरा करने के बाद, eserver सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कंप्यूटर के लिए लॉगिन खाता एवं पासवर्ड बनाएं, एवं उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, नया खाता बनाएं: experionadmin; पासवर्ड: xxxxxx। • EServer सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हेतु, जहाँ तक संभव हो, Windows के मूल खाते “administrator” का उपयोग न करें। पथ: Strat\Control Pane\User Accounts\Manage Another Account\Creation a new Account
2. कंप्यूटर के उपयोगकर्ता नाम को बदलें। उदाहरण के लिए: Eserver। (चूँकि इस बार कंप्यूटर का नाम “eserver” है, इसलिए अन्य कोई नाम चुनना बेहतर होगा; ताकि “eserver” नाम के कारण कोई भ्रम न हो।) • सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर का उपयोगकर्ता नाम, पूरे प्रोजेक्ट नियंत्रण प्रणाली के लोकल नेटवर्क में अद्वितीय हो। • यदि उपयोगकर्ता नाम में कोई दोहराव न हो, तो उसके अंतिम अक्षर के रूप में ‘A’ या ‘B’ नहीं हो सकता। हॉनी की प्रणाली में ‘A’/‘B’ ऐसे उपकरणों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें दोहराव होता है। • इस स्थापना प्रक्रिया में, “eserver” को बदले गए कंप्यूटर नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे की कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रियाओं में “eserver” कुछ प्रोग्रामों के लिए महत्वपूर्ण कीवर्ड के रूप में उपयोग होता है; इसलिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता नाम में ऐसे कीवर्डों का उपयोग टालना चाहिए। पथ: My Computer \ Properties \ Change Settings \ Computer Name \ Change \ Computer Name पर राइट-क्लिक करें। 3. होस्ट्स फ़ाइल में परिवर्तन करें। नोटपैड एप्लिकेशन का उपयोग करके, होस्ट्स फ़ाइल को खोलें। होस्ट फ़ाइल में, eserver एवं DCS server के IP पते एवं कंप्यूटरों के नाम दोनों को जरूर शामिल करना होता है। ; होस्ट्स फ़ाइल में परिवर्तन ईसर्वर एवं डीसीएस सर्वर, दोनों सर्वरों पर किए जाने आवश्यक हैं। पथ: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
नोट: कभी-कभी होस्ट्स फ़ाइल में बदलाव करने के बाद उसे सहेजा नहीं जा पाता। ऐसी स्थिति में, उस जानकारी को .dll एक्सटेंशन वाली फ़ाइल में सहेजना होता है; फिर उस फ़ाइल को इसी पथ पर मौजूद मूल होस्ट्स फ़ाइल की जगह रख देना होता है। होस्ट्स फ़ाइल में परिवर्तन करने के बाद, कंप्यूटर को जरूर पुनः शुरू करना होता है; अन्यथा होस्ट्स फ़ाइल में किए गए परिवर्तन लागू नहीं होंगे। 4. ऊपर बताए गए सभी तैयारियों के बाद, अब हॉनी द्वारा उपलब्ध कराए गए इंस्टॉलेशन डिस्क का उपयोग करके eserver सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। • चूँकि होनी के सॉफ्टवेयर को शुद्धता की आवश्यकता होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कोई अन्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें। • चूँकि यह एक वर्चुअल वातावरण है, इसलिए इंस्टॉलेशन फ़ाइलें डिफ़ॉल्ट पथ पर ही रहती हैं। क. “Continue Migration” एवं “Install Clean” में से, “Install Clean” विकल्प का चयन करें। ; ख. “Setup Type of Node” में “Eserver” चुनें।
ग. “User And Licence Information” में संबंधित लाइसेंस खाते की जानकारी दर्ज करें; आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी में Eserver के लिए अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज़ भी शामिल है। 5. इंस्टॉलेशन के दौरान, नीचे दिए गए खातों के पासवर्ड सेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Eserver एवं DCS Server में Control Builder सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय, आंतरिक संचार एवं डेटा का आदान-प्रदान कुछ खातों एवं पासवर्डों के माध्यम से ही होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है MNGR खाते का पासवर्ड; क्योंकि यह खाता अन्य खातों की सेटिंगों एवं सर्वरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस MNGR खाते का पासवर्ड, DCS EPKS सर्वर से संबंधित MNGR खाते के पासवर्ड के समान ही होना आवश्यक है। फिलहाल, mngr खाते का पासवर्ड बदलने हेतु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि होनी के पास mngr खाते का पासवर्ड बदलने हेतु एक उपकरण है; लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी है, वह mngr खाते का पासवर्ड ही बदलने की बात कर रहा है, या station में मौजूद mngr खाते का पासवर्ड। इसकी पुष्टि आवश्यक है। अन्य खातों, जैसे कि Local Com Server, Experion SQL आदि के पासवर्ड, MNGR के पासवर्ड के समान ही रखें। “नेक्स्ट” पर क्लिक करने के बाद एक वार्निंग विंडो दिखाई देती है; इसमें एक जटिल पासवर्ड सेट करने की आवश्यकता होती है। इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर की आगे की स्थापना एवं सामान्य उपयोग में कोई परेशानी नहीं आएगी। 6. नीचे दिए गए पृष्ठों पर दिए गए खातों के पासवर्डों की सत्यता की जाँच अभी तक नहीं की गई है। इसका सिस्टम में लॉगिन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; बस पिछले चरण में दिए गए पासवर्ड को ही उपयोग में लाना ही पर्याप्त है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद, विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करने हेतु पासवर्ड दर्ज करना आवश्यक होता है। यदि यहाँ दिया गया पासवर्ड काम नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि “स्टैंडर्ड एक्सेस” वाले दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड सेट नहीं किया गया है। 7. इसके बाद, सिस्टम की स्वचालित स्थापना होती है; लगभग 54 इंस्टॉलेशन पैक होते हैं, एवं इस प्रक्रिया में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। 1) OS तैयारी संबंधी कदमों को पूरा करने में काफी समय लगता है; कभी-कभी आगे बढ़ने हेतु थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ता है। यदि प्रतीक्षा करने हेतु आवश्यक समय, इस चरण में आवश्यक समय से अधिक हो जाता है (इस पृष्ठ के दाईँ ओर, अनुमानित समय एवं लगने वाले समय संबंधी जानकारी दी गई है।) ), इसे मूलभूत स्थापना विफलता माना जा सकता है। 2) चरण 17 को निष्पादित करते समय, SQL सर्वर के लिए डिस्क बदलना आवश्यक है। इन दोनों चरणों में अधिक समय लगता है; इन चरणों में इंस्टॉलेशन विफल होने का संकेत भी मिल सकता है। नोट: यदि प्रोग्राम को स्थानीय मशीन पर इंस्टॉल करने में विफलता होती है, तो स्थानीय मशीन के वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसे इंस्टॉल करने में विफलता ही होगी। ऐसी स्थिति में किसी अन्य कंप्यूटर का उपयोग करना बेहतर होगा। कुछ इंस्टॉलेशन चरणों के पीछे के कारणों का पता लगाना संभव ही नहीं है, और इनमें बहुत समय भी लगता है; इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान देने की आव इंस्टॉलेशन के दौरान, सिस्टम लगातार रीस्टार्ट होता रहता है; इंस्टॉलेशन डिस्क बदलने के अलावा, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। 8. क्रमबद्ध तरीके से कार्य करें, एवं इंस्टॉलेशन पूरा होने का इंतज़ार करें। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद, Experionadmin अकाउंट का उपयोग करके विंडोज में लॉगिन करें। कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में क्षेत्र को “चीन” में बदल दें। जैसा कि नीचे दिया गया है। 9. “Start” के बगल में स्थित “Server Manager” आइकन पर क्लिक करें। इससे एक विंडो खुलेगी। अब “Production Administrator” अकाउंट को “Windows Users” की प्रॉपर्टीज़ विंडो में “Members Of” अनुभाग में जोड़ दें। पथ: सर्वर मैनेजर \ कॉन्फ़िगरेशन \ लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स \ यूज़र्स \ मेंबर ऑफ़
टिप्पणी: यह चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है; अन्यथा आगे की प्रक्रियाएँ पूरी नहीं हो पाएँगी। 10. ई-सर्वर तक पहुँच हेतु कॉन्फ़िगरेशन: Strat\all programs\Honeywell Experion PKS में, “Configuration Studio” एवं “Eserver Standard Access Configuration” के शॉर्टकटों को डेस्कटॉप पर सेव कर लें। इसी प्रकार, Strat\all programs\Honeywell Experion PKS\Server में “Station”, “HMIWeb Display Builder”, “Experion PKS Server” आदि के शॉर्टकटों को भी डेस्कटॉप पर सेव कर लें, ताकि बाद में उनका उपयोग किया जा सके। कन्फ़िगरेशन स्टूडियो को खोलने हेतु इस पर डबल-क्लिक करें। खुलने वाली “कनेक्शन” विंडो में, “एक्सपेरियन PKS सिस्टम” के अंतर्गत, दिए गए निर्देशों के अनुसार, Eserver से संबंधित सर्वर का चयन करें, फिर “कनेक्शन” पर क्लिक करके सर्वर का कन्फ़िगरेशन करें। नए खुलने वाली विंडो में,
User Name: mngr
Password: चरण 5 में “mngr” के लिए बनाया गया पासवर्ड।
Domain: चरण 2 में बदला गया कंप्यूटर का नाम।
यदि गलत User Name एवं सही पासवर्ड दिया जाए, तो संदेश आएगा। यदि User Name “Mngr” हो, एवं चरण 5 में बनाया गया सही पासवर्ड दिया जाए, तो भी संदेश आएगा। ऐसा ऑपरेशन अधिकारों की सीमाओं के कारण होता है… या तो चरण 9 पूरा नहीं किया गया है, या फिर चरण 9 में “Product Administration” सुविधा जोड़ी गई है, लेकिन कंप्यूटर को पुनः शुरू नहीं किया गया है। नोट: यहाँ 2 छोटी जानकारियाँ हैं, 1) Windows में लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ता के पासवर्ड की जटिलता को कैसे बदला जाए। 2) मैनेजर खाते के पासवर्ड की सहीता की जाँच कैसे की जाए? (मैनेजर खाते का पासवर्ड, “लोकल सर्वर्स” हटाकर ही जाँचा जा सकता है।) चूँकि उपरोक्त दोनों सुविधाएँ सामान्य संचालन पर कोई प्रभाव नहीं डालतीं, इसलिए नीचे दिए गए चित्र के आधार पर यदि आपकी रुचि हो तो इन्हें आजमा सकते हैं। 11. DSA डेटा सर्वर बनाएं। चरण 10 के माध्यम से, configuration explorer इंटरफ़ेस में पहुँचा जा सकता है। इस समय, चूँकि DCS सर्वर से अभी तक कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए “कनेक्ट” विंडो में केवल eserver से संबंधित सर्वर ही दिखाई दे रहे हैं। “सिस्टम नाम” के माध्यम से “कनेक्ट” पृष्ठ पर जाएं, और चरण 10 के माध्यम से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर पहुँचें। दाईं ओर के पहले कॉलम “Server Tasks” में “Add a server to this system” पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ के “Main” कॉलम में: “Alias” फील्ड में, स्थिति के अनुसार जानकारी दर्ज करें; या फिर डिफ़ॉल्ट मान ही रख सकते हैं। ; “Non-Publishing Server” विकल्प पर टिक करें। ; नोड नाम विकल्प: eserver सर्वर कंप्यूटर का नाम लिखें। चूँकि इस बार कंप्यूटर का नाम “eserver” ही है, इसलिए आगे के चरणों में इसका नाम किसी अन्य नाम से बदल देना बेहतर होगा; ताकि “eserver” शब्द के साथ कोई भ्रम न हो। ) ऊपर दिए गए चरणों को दोहराकर DCS सर्वर बनाएं। खुले हुए पृष्ठ के मुख्य अनुभाग में: “Alias” फील्ड: परिस्थिति के अनुसार भरें, या डिफ़ॉल्ट मान भी रख सकते हैं। ; “Server External To System” विकल्प पर टिक करें। ; नोड नाम विकल्प: DCS सर्वर कंप्यूटर का नाम “HHBserver” लिखें। “OK” पर क्लिक करने के बाद, “Server Tasks” टैब में दूसरे विकल्प “Load system configuration to servers” पर क्लिक करें; इससे बनाए गए दोनों सर्वरों पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड हो जाएगा। 12. एसेट्स को कॉन्फ़िगर करें। पिछले चरण में “Server Tasks” मॉड्यूल के अंतर्गत “System Tasks” विकल्प है। “System Tasks” में से पहले विकल्प “Configure assets for this system” पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में, “Assets” फ़ोल्डर पर राइट-क्लिक करें एवं “LNG_PLANT” नामक एक नया एसेट बनाएं। फिर, राइट-क्लिक करें या मेनू बार में दिए गए “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें; इससे बनाए गए एसेट्स डाउनलोड हो जाएंगे। बंद करें, बाहर निकलें। फिर, “System Tasks” में “Network Tasks” के अंतर्गत, “Load Network Configuration to Servers” पर क्लिक करें; इससे बनाई गई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सर्वरों पर अपलोड हो जाएगी। 13. इस समय, केवल eServer सर्वर की एकल-छोर वाली कॉन्फ़िगरेशन तैयारी पूरी की गई है। अंत में, एक पूर्ण नियंत्रण प्रणाली विकसित करने हेतु DCS सर्वर एवं डेटा सर्वरों की स्थापना, साथ ही संचार व्यवस्था की स्थापना भी आवश्यक है। 14. हार्डवेयर संचार आर्किटेक्चर का निर्माण: नीचे दिए गए कार्यों को करने से पहले, सबसे पहले संचार प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। • वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म के तहत, एक ही लोकल मशीन पर एक Eserver वर्चुअल मशीन एवं एक DCS वर्चुअल मशीन चलाई जा सकती है। • नेटवर्क केबल के माध्यम से सीधा कनेक्शन – Eserver सर्वर एवं DCS सर्वर वाले दोनों कंप्यूटरों को एक ही नेटवर्क केबल के जरिए सीधे आपस में जोड़ा जा सकता है। • स्विच के माध्यम से दोनों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है; इन दोनों कंप्यूटरों में क्रमशः Eserver सर्वर एवं DCS सर्वर होता है। 15. हार्डवेयर संचार सेटिंग्स को पूरा करें; IP पते एवं मास्क पते निर्धारित करें। चरण 3 में दी गई होस्ट्स फ़ाइल में दिए गए IP पतों के आधार पर, DCS सर्वर एवं Eserver के लिए अलग-अलग IP पते एवं मास्क पते निर्धारित करने होंगे। eserver एवं DCS server की हार्डवेयर सेटिंग्स पूरी होने के बाद, हार्डवेयर संचार आर्किटेक्चर भी तैयार हो जाता है। 16. DCS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया। DCS सर्वर पर जाएं, और “Configuration Studio” सॉफ्टवेयर को खोलें। इस समय, DCS Configuration Studio की “Connect” विंडो में, Eserver सर्वर पर पहले ही बनाए गए SERVER_104 एवं SERVER_107 नामक सर्वर दिखाई देंगे। नीचे बाईं ओर स्थित “Properties” पर क्लिक करें; SERVER_104 तो Eserver सर्वर है, जबकि SERVER_107 DCS सर्वर है… यानी चित्र में दर्शाए गए SVR सर्वर ही। डीसीएस सर्वर पर जाने हेतु क्लिक करें। नोट: R430 एवं R400 के कंट्रोल बिल्डर संस्करणों में नीचे दिया गया इंटरफ़ेस थोड़ा अलग होगा। विंडो के नीचे-बाईं ओर स्थित “गुण” बटन पर क्लिक करके, चुने गए सर्वर से संबंधित जानकारियाँ देखी जा सकती हैं। 17. DCS सर्वर में DCS Server से संबंधित पैरामीटरों को कॉन्फ़िगर करें। DCS सर्वर के “Configuration Explorer” इंटरफेस में आने के बाद, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार: “SVR” लिस्ट में, “Distributed Servers” आइकन पर क्लिक करें। दाईँ ओर के स्टेटस बार में “Configure DSA” विंडो खोलें। नई खुली हुई “DSA Servers” विंडो में, बाईँ ओर की लिस्ट में DSA सर्वर दिखाई देता है; इसके अलावा SERVER_104 एवं SVR भी उप-लिस्ट में दिखाई देते हैं। “DSA Servers” पर क्लिक करें, फिर दाईं ओर वाली विंडो में “Server Tasks” के अंतर्गत “Load System Configuration to Servers” पर क्लिक करें; इससे DSA सर्वर सिस्टम में लोड हो जाएगा। 18. अब DCS सर्वर के “कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर” इंटरफ़ेस पर वापस आएं, जैसा कि नीचे दिया गया है। “SVR” सूची में, “एंटरप्राइज मॉडल” आइकन पर क्लिक करें। दाईँ ओर के स्टेटस बार में “बिल्ड एसेट्स” आइकन पर क्लिक करें। नए खुले हुए “एसेट्स” विंडो में, दाईँ ओर के “पॉइंट्स” को मध्य में स्थित “असोसिएटेड पॉइंट्स” विंडो में खींचकर एसेट्स को कॉन्फ़िगर करें। 19. DCS सर्वर में Eserver सर्वर को कॉन्फ़िगर करें। DCS सर्वर में, कॉन्फ़िगरेशन स्टूडियो में वापस जाएं, “Connect” पर क्लिक करके eServer सर्वर पर स्विच करें। Mngr अकाउंट का नाम एवं पासवर्ड दर्ज करें। चरण 17 एवं 18 को दोबारा करें। 20. कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर स्थापित होने के बाद, Eserver सर्वर पर Control Builder खोलने पर, प्रदर्शित होने वाली विंडो में DCS सर्वर की सिस्टम आर्किटेक्चर एवं सर्वर का नाम देखा जा सकता है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: 21. अब, DCS सर्वर एवं EServer सर्वर के बीच संचार संबंधी व्यवस्थाएँ पूरी हो चुकी हैं; डेटा का आदान-प्रदान भी लगभग सुचारू रूप से हो रहा है। अब “Station” सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस संचार प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। 22. DCS सर्वर पर कॉन्फ़िगर की गई HMI स्क्रीनों, एवं R430 फ़ाइल में मौजूद डिटेल स्क्रीनों को Eserver सर्वर पर संग्रहीत करें।
HMI का पथ: C:\ProgramData\Honeywell\Experion PKS\Client\Abstract
R430 का पथ: C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430

23. “Station” फ़ाइल पर डबल-क्लिक करके उसे खोलें; चित्र नीचे दिया गया है। स्टेटस बार में “Configure\System Hardware\Distributed Server” पर क्लिक करें। इसके अलावा, नीचे दाईं ओर “Oper” अकाउंट को “Mngr” अकाउंट में बदल दें। अब दाईं ओर “System Name” के नीचे Eserver सर्वर एवं DCS Server सर्वर क्रमशः दिखाई देंगे। DCS सर्वर पर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर जाएं। “Configuration” विकल्प में “Alarms and Data Subscriptions” को “Enable Data Only” पर सेट कर दें। “Status” विकल्प में, “Communication Status” विभाग में स्थित स्टेटस लाइट हरे रंग की होने पर ही यह संकेत मिलेगा कि सब कुछ सही है। 24. अवलोकन परिणाम। Station सॉफ्टवेयर के ऊपरी मेनू बार में “Command” मेनू में, फ्लोचार्ट स्क्रीन का नाम दर्ज करें एवं Enter दबाएं। इसके बाद फ्लोचार्ट स्क्रीन Station सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित हो जाएगी। फ्लोचार्ट स्क्रीन, DCS सर्वर से प्राप्त डेटा के आधार पर लगातार अपडेट होती रहेगी। नोट: यदि इस समय उपयोगकर्ता के पास “ऑपरेटर” अधिकार हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए I/O पॉइंट्स पर क्लिक करने से I/O पॉइंट्स संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यदि उपयोगकर्ता के पास “मैनेजर” अधिकार हैं, तो I/O पॉइंट्स संबंधी जानकारी देने वाला फेसप्लेट स्क्रीन पर दिखाई देगा। उपरोक्त चरणों के माध्यम से, DCS एवं Eserver नामक दोनों डेटा सर्वरों के बीच लोकल नेटवर्क के माध्यम से FTE के जरिए डेटा संचार संभव हो गया। अब, तीसरे कंप्यूटर के माध्यम से ईथरनेट का उपयोग करके विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा एक्सेस संभव हो जाता है; अर्थात् “स्टैंडर्ड एक्सेस” एवं “प्रीमियम एक्सेस” जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। 25. डेस्कटॉप पर दोबारा क्लिक करके “Eserver Standard Access Configuration” प्रोग्राम खोलें। इंटरफ़ेस ऐसा ही होगा। अब, URL डायलॉग बॉक्स में दी गई URL पता को सीधे ही कॉपी कर लें। कॉपी करने से पहले, यदि तीसरा कंप्यूटर एवं Eserver सर्वर एक ही नेटवर्क सेगमेंट में हैं, तो URL पते को तीसरे कंप्यूटर के IE ब्राउज़र के एड्रेस बार में दर्ज करें, और एंटर दबाने पर ही मानक स्क्रीन दिखाई देगी। यदि तीसरा कंप्यूटर एवं Eserver सर्वर एक ही लोकल नेटवर्क में नहीं हैं, तो URL पते में http:// के बाद आने वाले “eserver” शब्द को तीसरे कंप्यूटर के IP पते से बदल दें। फिर पेज को फिर से लोड करें, ताकि पता चल सके कि परिवर्तन सफल रहा या नहीं। फिर, URL पते को तीसरे कंप्यूटर के IE ब्राउज़र के एड्रेस बार में दर्ज करें, एंटर दबाने पर ही मानक स्क्रीन दिखाई देगी। 26. “स्टैंडर्ड एक्सेस” के माध्यम से लोकल नेटवर्क पर पहुँचने हेतु, तीसरे कंप्यूटर पर मौजूद IE ब्राउज़र का उपयोग करके eserver तक दूरस्थ रूप से पहुँचा जा सकता है। eserver की सिस्टम आवश्यकताओं के अनुसार, उपयुक्त IE संस्करण चुनें, IE ब्राउज़र खोलें, एवं चरण 25 में दिए गए eserver मशीन के URL को IE ब्राउज़र में दर्ज करें। इसके बाद “ओके” पर क्लिक करें। “Click here for the standard access home page” लिंक पर क्लिक करके, आप स्टैंडर्ड एक्सेस होमपेज पर पहुँच सकते हैं। नीचे दिए गए दो तरीकों से भी इस पृष्ठ को एक्सेस किया जा सकता है। 1. “Click here for the Standard Access Home Page” पर क्लिक करने के बाद, IE ब्राउज़र में एड्रेस में परिवर्तन हो जाता है – http://eserver/eServer/PageLoader.asp?page=StandardAccessHome। यहाँ, पीले रंग में दर्शाए गए भाग को Eserver सर्वर पर मौजूद किसी भी फ्लोचार्ट के नाम से बदल दें, फिर एंटर दबाएं। उदाहरण के लिए: 0010_ESD।

2. HMI Web सॉफ्टवेयर के द्वारा, C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer फोल्डर में स्थित StandardAccessHome.htm फ़ाइल को खोला जा सकता है। इसमें बटन जोड़े जा सकते हैं, एवं विभिन्न दृश्यों के नाम भी दिए जा सकते हैं। “Access Standard Page” बटन के द्वारा लिंक पर जाया जा सकता है। नोट: सामान्य परिस्थितियों में, IE ब्राउज़र के द्वारा “Standard Access Home” पृष्ठ आसानी से खोला जा सकता है; इसके लिए IE ब्राउज़र के संस्करण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि सही तरीके से लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो “Start” > “Computer Management” पर क्लिक करके “Computer Management” विंडो खोलें। “Computer Management” के उप-मेनू “Services and Applications” > “Services” में जाकर देखें कि “WWAN AutoConfig” सर्विस बंद है या नहीं। यदि यह बंद है, तो इसे चालू कर दें। यदि फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उपयुक्त IE ब्राउज़र संस्करण आजमाने पर विचार किया जा सकता है। 27. प्रीमियम एक्सेस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस की तैयारी: एक्सेस करने से पहले, प्रीमियम एक्सेस के लिए आवश्यक अनुमतियों एवं अन्य तैयारियों की आवश्यकता होती है। Station प्रोग्राम में वापस जाएं, “Configure\Operators\Operators” पर क्लिक करें; इससे नीचे दिया गया विंडो खुल जाएगा। ; साथ ही, निचले दाहिने कोने में स्थित “Oper” अकाउंट को “Mngr” में बदलना भी आवश्यक है। नए खुले पृष्ठ पर, “General” विकल्प के अंतर्गत, “Type” डायलॉग बॉक्स में “Traditional Operator” का चयन करें। “User Name” फील्ड में अपना उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें, फिर “Change Password” बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप उस अकाउंट के लिए लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। (यह खाता-पासवर्ड, मैनेजर खातों के गुणों के समान ही है; खाते का नाम एवं पासवर्ड को बदलने हेतु विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग आवश्यक है।) स्टैंडर्ड एक्सेस के विपरीत, प्रीमियम एक्सेस में IE ब्राउज़र के विभिन्न संस्करणों के साथ संगतता की समस्या है; अर्थात् इसके लिए IE के निश्चित संस्करणों की आवश्यकता होती है। इस बार, प्रीमियम एक्सेस का उपयोग केवल विंडोज 7 के 32/64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले IE8 ब्राउज़र से ही संभव है। IE8 से ऊपर के संस्करणों वाले ब्राउज़रों से इसका उपयोग संभव नहीं है (IE9 एवं IE11 का परीक्षण किया गया है)। 28. प्रीमियम एक्सेस के तहत लोकल नेटवर्क तक पहुँच। चरण 25 में, “Click here for the Premium Access home page” पर क्लिक करने से पहले, आपको पहले दो प्लग-इन इंस्टॉल करने होंगे: • Premium Access Components • Server Client Components। आप इन्हें सीधे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद “Click here for the Premium Access Home Page” पर क्लिक करें। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें अकाउंट नाम एवं पासवर्ड दर्ज करने को कहा जाएगा। चरण 23 में दिए गए अकाउंट नाम एवं पासवर्ड को ही वहाँ दर्ज करें, फिर “OK” पर क्लिक करें। लॉगिन होने में थोड़ा समय लगेगा; इसके बाद “Premium Access” का मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा। यदि इस पृष्ठ के दाहिनी ओर दिए गए “System Sinewave” विकल्प में दर्शाए गए मान, एवं “EServer Data/Time” में दर्शाए गए तारीख/समय में लगभग 5 सेकंड में ही बदलाव होता रहे, तो इसका मतलब है कि लॉगिन सफल रहा है। Standard Access एक्सेस विधि की तरह ही, HMI Web सॉफ्टवेयर के माध्यम से C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer नामक पथ पर स्थित StandardAccessHome.htm फ़ाइल खोलें। वहाँ बटन जोड़ें, एवं लिंक किए जाने वाले पृष्ठों के नाम भी दर्ज करें। Premium स्टैंडर्ड पृष्ठों पर मौजूद बटनों के माध्यम से ही लिंक पर जाया जा सकता है। नोट: 1. “प्रीमियम एक्सेस” का उपयोग करने का तरीका, “स्टैंडर्ड एक्सेस” के तरीके से थोड़ा अलग है। “स्टैंडर्ड एक्सेस” में स्नैपशॉट की तरह स्थिर चित्र लिए जाते हैं, जबकि “प्रीमियम एक्सेस” में eserver सर्वर पर मौजूद सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही चित्रों तक पहुँचा जाता है। हालाँकि, इसमें एक्सेस संबंधी प्रतिबंध भी हैं; केवल निर्धारित डेटा ही एक्सेस किया जा सकता है। विस्तार से जानने हेतु नीचे दी गई तालिका देखें। डिस्प्ले प्रकार:
ई-सर्वर रोटरी स्टेशन – स्टैंडर्ड एक्सेस, प्रीमियम एक्सेस, कस्टम डिस्प्ले
√ √ √

ट्रेंड्स: √ √
रिपोर्ट्स: √ √
अलार्म एवं इवेंट्स: √
सिस्टम डिस्प्ले, विस्तृत डिस्प्ले, ग्रुप डिस्प्ले आदि: √

डिस्प्ले सुविधाएँ:
ई-सर्वर रोटरी स्टेशन – स्टैंडर्ड एक्सेस, प्रीमियम एक्सेस:
हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स वाले बटन: √ √ √
स्वचालित पेज रिफ्रेश: √ √
डिस्प्ले की गतिशीलता: √ √
पॉइंट डेटा को संशोधित करना: √

2. प्रीमियम एक्सेस में, यदि लिंक सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो IE ब्राउज़र में “Internet Options” > “Advanced” > “Browsing” विकल्पों में “Enable Third-Party Browser Extensions” विकल्प को चुनना होगा। 3. विश्वसनीय साइटों को जोड़ें – चरण 25 में दिए गए URL पतों को विश्वसनीय साइटों की सूची में जोड़ें। इसका उपयोग यह जाँचने हेतु किया जा सकता है कि कोई URL वास्तव में विश्वसनीय साइट है या नहीं। 4. एड-ऑन प्लगइनों का प्रबंधन: कभी-कभी, “प्रीमियम एक्सेस” सुविधाएँ कार्य नहीं कर पातीं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि चरण 28 में इंस्टॉल किए गए “प्रीमियम एक्सेस कॉम्पोनेंट्स” एवं “सर्वर क्लाइंट कॉम्पोनेंट्स” अक्षम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, वेबपेज के सेटिंग्स विभाग में जाकर “मैनेज एड-ऑन” विकल्प पर क्लिक करके इन प्लगइनों को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। 29. स्टैंडर्ड एक्सेस एवं प्रीमियम एक्सेस में ईथरनेट एक्सेस, TCP/IP संचार प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। स्टैंडर्ड एक्सेस में, फायरवॉल/राउटर के पोर्ट मैपिंग के माध्यम से यह एड्रेस 80 पोर्ट पर होता है। ; टीसीपी/आईपी संचार प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रीमियम एक्सेस के लिए फ़ायरवॉल/राउटर पर पोर्ट मैपिंग पता 50000 पोर्ट है। ; राउटर या फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, नीचे दिए गए बदलाव करने से पहले, “स्टैंडर्ड एक्सेस” फीचर के द्वारा तीसरे PC पर सामान्य रूप से एक्सेस किया जा सकता है। प्रीमियम एक्सेस के लिए ईथरनेट एक्सेस प्राप्त करने हेतु, तीसरे PC की ईथरनेट गेटवे पता-सूची, एवं Eserver सर्वर कंप्यूटर का नाम, तीसरे PC की hosts फ़ाइल में दर्ज करना आवश्यक है। ऐसा करने से ही प्रीमियम एक्सेस के लिए ईथरनेट एक्सेस संभव हो जाता है। नोट: Eserver सर्वर में गेटवे की व्यवस्था आवश्यक है; अन्यथा संचार संभव नहीं होगा। लेख में, कुछ चरण हैं; जैसे कि hosts फ़ाइल में परिवर्तन करने के बाद क्या रीस्टार्ट करना आवश्यक है, इस पर विचार-मतभेद हो सकते हैं। स्वचालित नियंत्रण उपकरण/ग
Reply #22016-05-02
आश्चर्य है, किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की… लगता है कि सभी लोग इसका उपयोग ही नहीं करते। हालाँकि, 2 हफ्तों से अधिक समय बीतने के बाद आखिरकार इस सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया गया। यदि किसी को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। जब मैं पूरा सारांश लिख लूँगा, तो उसे सभी दोस्तों के साथ साझा करूँगा, ताकि आगे वे गलत रास्ते पर न जाएँ। :विजय::विजय::विजय:
Reply #32016-05-24
इस पोस्ट को अंत में buzouhuitoulu ने 2016-5-24 को 11:17 बजे संपादित किया। हेहे
Reply #42016-08-27
मॉडरेटर, **नमस्ते, मैं भी इस परीक्षण को कर रहा हूँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं**। 24. मैंने पुष्टि कर ली है कि स्टेटस ठीक है (हरा रंग)। लेकिन मेरे ESERVER में मौजूद पॉइंट्स अभी भी PLC से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव हैं? 22. आपका कहना है कि मूल फ़ाइल को सर्वर से ई-सर्वर में कॉपी करना आवश्यक है… लेकिन अगर मूल फ़ाइल में HMI न हो, तो क्या होगा? क्योंकि मेरा डिज़ाइन ऐसा है कि इंजीनियरिंग एवं HMI को अलग-अलग रखा गया है। । तो, मुझे कौन-सी फ़ाइलें कॉपी करनी चाहिए? इसके अलावा, मैंने एक दस्तावेज़ का संदर्भ लिया था, जिसमें कहा गया था कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आवश्यक है। मुझे नहीं पता **आपको यह कैसा लगता है? आपके साझा करने के लिए धन्यवाद। । । तभी ही मुझे बातचीत करने का अवसर मिलेगा।
Reply #52016-08-29
इस पोस्ट को सबसे अंत में buzouhuitoulu ने 2016-8-29 08:19 पर संपादित किया। :) आपके वर्णन के अनुसार, क्या आप PLC का उपयोग OPC एवं हॉनी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्शन स्थापित करने हेतु कर रहे हैं? यह लेख केवल हॉनी के स्वयं के सॉफ्टवेयर के लिए डेटा कनेक्शन से संबंधित है। मैंने हॉनी के “स्टेशन” सॉफ्टवेयर एवं PLC के बीच संचार की कोशिश नहीं की है। लेकिन यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो कृपया मुझे बताएं या इसकी जानकारी साझा करें। धन्यवाद। :22 चरणों वाली प्रतिलिपि संबंधी समस्या के बारे में, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यदि Eserver सर्वर के HMI पर फ्लोचार्ट को पुनः बनाया जाए, तो भी ठीक है; बशर्ते कि CM बिंदु एवं संबंधित पैरामीटर, DCS सर्वर के Control Builder में मौजूद CM बिंदुओं के पैरामीटरों से जुड़ सकें।
Reply #62016-08-29
बहुत अच्छा, पता चला कि PKS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इतना जटिल है।
Reply #72016-08-29
हाँ। । । मेरा ईसर्वर होनीवेल के डेटा कनेक्शन के माध्यम से जुड़ा है। । । लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। । । यानी, स्टेशन के माध्यम से मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई CM कनेक्शन मौजूद है या नहीं :( । । क्योंकि मुझे इसमें प्रयोग होने वाले डेटाबेस से कनेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। । । इसके अलावा, **कहा गया है कि हम eserver में प्रक्रिया को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं।** । । दूसरे शब्दों में, eServer में भी एक प्रक्रिया-आरेख मौजूद है। । । । लेकिन मैं चाहता हूँ कि main server का प्रोसेस चार्ट सीधे eserver में कॉपी कर दिया जाए। । । लेकिन मुझे यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कौन-से डेटा को कॉपी करने की आवश्यकता है। । । क्योंकि निर्देशों में लिखा हुआ बहुत ही अस्पष्ट है। । । {:1_90:}। । । उम्मीद है कि **आप मुझे कुछ सलाह दे सकेंगे।** । । मैंने कई दिनों तक इसका अध्ययन किया। । । यानी, यह सफल नहीं हुआ। । ।
Reply #82016-08-31
इस पोस्ट को अंतिम बार buzouhuitoulu द्वारा 31-8-2016 को 15:56 बजे संपादित किया गया। डीसीएस सर्वर से प्रक्रिया-आरेखों को कॉपी करने संबंधी जानकारी मेरे चरणों में दी गई है; साथ ही, फ़ोल्डरों के पथ भी स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। और, आपके अनुसार “स्टेशन” को CM से जोड़ा नहीं जा सकता… मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यदि वास्तव में समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो फोन के माध्यम से संपर्क करके इसे हल किया जा सकता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.