عادةً، يحتوي غرفة التحكم في نظام DCS على عدة مصادر للطاقة بجهد 220 فولت AC

2016-04-20View Original

Thread Content

عادةً ما يحتوي غرفة التحكم في نظام DCS على عدة مصادر للطاقة بجهد 220 فولت تيار متردد، وعادةً ما يكون هناك عدة مصادر للطاقة القادمة من غرفة التوزيع. كيف يتم الربط بين هذه المصادر؟ وكيف يتم تحقيق الاحتياطية؟ وماذا عن جهاز UPS، كيف يتم الربط به؟
Reply #22016-04-21
الطريق الرابع، الأشخاص غير المتخصصين لا يفهمونه جيدًا. هناك رسومات
Reply #32016-04-21
مصدران للطاقة من نوع UPS: أحدهما يأتي من الشبكة الكهربائية العامة، ويصل إلى خزانة توزيع الطاقة في نظام DCS، أما الاحتياطي فيتم توفيره عبر وحدات تغذية الطاقة في نظام DCS
Reply #42016-04-21
يُطلب حاليًا عادةً إمداد طاقة مزدوج من نوع UPS، بالإضافة إلى خط كهرباء رئيسي. يوفر نظام UPS المزدوج الاحتياطية من خلال وحدات التغذية الكهربائية ووحدات التحويل السريع، بينما تُستخدم مصدر الطاقة الخارجي لإضاءة الخزانة وتشغيل المراوح.
Reply #52016-04-21
عادةً يكون هناك نظام UPS مزدوج، ويتم إضافة مصدر طاقة كهربائية منفصل للحالات المهمة
Reply #62016-04-21
عادةً ما يكون هناك مصدران منفصلان للطاقة من نوع UPS، ووفقًا للظروف الفعلية، يمكن أيضًا استخدام UPS واحد مع التيار الكهربائي العادي. يجب الانتباه بشكل خاص إلى ضرورة أن يتم تزويد محطة المشغل بالطاقة عبر مصدرين للطاقة، وذلك بعد مرورها عبر جهاز التبديل السريع!
Reply #72016-04-21
الخيار الأول: يمكن استخدام مصدر طاقة UPS مزدوج، دون الحاجة إلى التيار الكهربائي من الشبكة. الخيار الثاني: إمداد بالطاقة عبر جهازي UPS + التيار الكهربائي العام. يُستخدم التيار الكهربائي من الشبكة لتزويد المروحة بالطاقة اللازمة للإضاءة.
Reply #82016-04-21
كهرباء شبكية واحدة، وجهاز UPS واحد يكفيان; الطاقة الكهربائية الخارجية نفسها مزودة بنظام تكرار مزدوج
Reply #92016-04-21
يوجد من أجهزة UPS تلك التي تحتوي على نظام احتياطي وتلك التي لا تحتوي عليه، ويجب اختيار جهاز UPS الذي يحتوي على نظام احتياطي إذا كان هناك حاجة إليه. الطاقة الزائدة من نظام UPS تأتي أيضًا عبر خط واحد، وفي النهاية يصل إلى نظام DCS خط من UPS وخط من الكهرباء العادية. مجموعهم 2 خط
Reply #102016-04-24
عادةً، في الأماكن غير المهمة يتم استخدام مصدر طاقة UPS واحد مع التيار الكهربائي العادي، أما في الأماكن المهمة فيتم توفير مصدرين للطاقة من نوع UPS بالإضافة إلى التيار الكهربائي العادي، وذلك لأن انقطاع التيار قد يسبب خطرًا كبيرًا أو خسائر اقتصادية جسيمة!
Reply #112016-04-24
نحن جميعًا نستخدم مصدرين، أحدهما UPS والآخر التيار الكهربائي العادي

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.