डीसीएस नियंत्रण कक्ष में आम तौर पर कई 220VAC वोल्टेज वाले पावर स्रोत होते हैं।

2016-04-20View Original

Thread Content

डीसीएस नियंत्रण कक्ष में आमतौर पर कई 220VAC वोल्टेज वाले पावर स्रोत होते हैं। विद्युत वितरण कक्ष से आने वाले पावर स्रोत भी कई होते हैं। ये सभी पावर स्रोत कैसे आपस में जुड़े होते हैं? रिडंडेंसी कैसे सुनिश्चित की जाती है? यदि यूपीएस उपलब्ध है, तो वह कैसे जुड़ता है?
Reply #22016-04-21
4 लेन ही, आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी न ड्राइंगें उपलब्ध हैं।
Reply #32016-04-21
दो UPS हैं – एक सामान्य बिजली स्रोत से जुड़ा है, जो DCS पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट में बिजली आपूर्ति करता है; जबकि बिजली आपूर्ति संबंधी अतिरिक्त सुविधाएँ DCS पावर सप्लाई मॉड्यूलो
Reply #42016-04-21
अब आमतौर पर डबल यूपीएस व्यवस्था की आवश्यकता होती है, साथ ही एक और सामान्य बिजली स्रोत भी आवश्यक ह डबल यूपीएस, पावर मॉड्यूल एवं फास्ट-कट मॉड्यूल के माध्यम से रिडंडेंसी प्रदान करता है; जबकि दूसरा विद्युत स्रोत केबिनेटों की रोशनी एवं पंखों के लिए उपयोग में आता है।
Reply #52016-04-21
आमतौर पर दो UPS होते हैं; महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए अलग से एक और बिजली स्रोत आवश्यक होता ह
Reply #62016-04-21
आम तौर पर, दो स्वतंत्र UPS स्रोतों से बिजली आपूर्ति होती है; लेकिन वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार, एक UPS एवं बिजली नेटवर्क का उपयोग भी किया जा सकता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑपरेटर स्टेशन को दो अलग-अलग बिजली स्रोतों से, फास्ट-कट उपकरण के माध्यम से ही बिजली मिलनी चाहिए!
Reply #72016-04-21
विकल्प 1: इसमें डबल-लेन UPS का उपयोग किया जा सकता है; इसके लिए बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं है। विकल्प दो: डबल यूपीएस बिजली सप्लाई + सामान्य बिजली। बिजली का उपयोग पंखों एवं लाइटों को चालू रखने हेतु किया ज
Reply #82016-04-21
एक सामान्य बिजली स्रोत, एक UPS ही पर्याप्त है।; बिजली सप्लाई में ही दोहरी आपातकालीन व्यवस्था ह
Reply #92016-04-21
यूपीएस में रिडंडेंसी वाले एवं बिना रिडंडेंसी वाले दोनों प्रकार होते हैं। यदि रिडंडेंसी की आवश्यकता है, तो रिडंडेंसी वाला यूपीएस ही च रिडंडेंटी यूपीएस से भी वही बिजली प्राप्त होती है; अंत में DCS में एक ओर तो यूपीएस से आने वाली बिजली होती है, और दूसरी ओर सामान्य बिजली होती है। कुल 2 मार्ग हैं।
Reply #102016-04-24
आम तौर पर, कम महत्वपूर्ण स्थानों पर एक UPS एवं सामान्य बिजली ही प्रयोग में आती है; जबकि महत्वपूर्ण स्थानों पर दो UPS एवं सामान्य बिजली दोनों ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि बिजली चले जाने से कोई गंभीर खतरा या आर्थिक नुकसान न हो!
Reply #112016-04-24
हम सभी दो स्रोतों का उपयोग करते हैं – एक UPS, और दूसरा बिजली की नेटवर्क आपूर्ति।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.