Thread Content
Прошу совета у экспертов: как можно реализовать в системе передачу сигнала от выключателя, например, датчика уровня жидкости (если у него есть только одна пара контактов), так чтобы один сигнал поступал в PLC, а другой — в DCS?
Сначала можно передать данные в DCS, а затем с помощью логики преобразовать DI в DO и отправить их в PLC.
Эксперты... Здесь нет экспертов, все — друзья. Два варианта: первый — как уже говорилось выше, сначала подключиться к DCS, затем передать сигнал через реле в PLC. Второй вариант — это напрямую через реле выбрать два канала выхода: один — в DCS, другой — в PLC.
Прямой контроль реле, затем контакты реле подключаются к DCS и PLC соответственно
Путем увеличения контактов реле — подключайте как угодно
В PLC или DCS DI преобразуется в DO для передачи в другую систему, либо один и тот же промежуточный реле преобразуется в два сигнала, которые отправляются соответственно в DCS или PLC
Преобразование DI в DO для передачи в другую систему
Можно использовать дивидер сигналов с одним входом и двумя выходами, или же после подключения к DCS/PLC осуществлять связь
Более экономично и надежно использовать промежуточные реле, что также позволяет изолировать их от оборудования на месте.
Самый простой способ — добавить промежуточный реле, которое разделиит сигнал на два потока: один пойдет в DCS, а другой — в PLC. Таким образом можно достичь желаемого результата.