Срочно нужен план монтажа системы SIS для приборов; достаточно будет настройки цепей питания

2016-04-21View Original

Thread Content

В зоне цилиндрических резервуаров установлена система SIS. Существующие в резервуарах датчики уровня жидкости (серводвигательные и внешние датчики уровня, а также серводвигательные и радарные датчики) подключаются к системе SIS с помощью стандартного сигнала DC4–20mA. Каждый из двух датчиков уровня в каждом резервуаре подключается к разным входным модулям. Ультразвуковые датчики уровня подключаются к системе SIS с помощью дискретных сигналов. Все эти элементы вместе обеспечивают функцию блокировки клапанов подачи с использованием принципа «три из двух». Система SIS может передавать сигналы о уровне жидкости и состоянии клапанов в DCS, что позволяет операторам на DCS отслеживать уровень жидкости в резервуарах и состояние клапанов. Главное — запуск системы и настройка циклов SIS
Reply #22016-04-21
В точке, требующей интерлокуирования, замените защитный барьер с одним входом и двумя выходами: один выход — в DCS, другой — в SIS. Что касается этого выбора из трех вариантов двух, то это тоже можно сделать в SIS. Затем существует несколько способов, с помощью которых клапаны с функцией обратной связи могут передавать информацию в DCS. Клапаны с обратной связью позволяют подключить выходные сигналы DCS к системе SIS; оттуда они уже передаются на клапаны. Также можно напрямую установить связь между системой SIS и DCS. Чтобы клапаны без обратной связи могли отображаться в DCS, необходимо, чтобы SIS генерировал дополнительный набор сигналов для DCS. На самом деле совместимость современных систем SIS и DCS довольно хорошая, что позволяет им взаимодействовать друг с другом.
Reply #32016-04-22
Просто переместите точку измерения в SIS! Если DCS хочет посмотреть, пусть просто свяжется! Мы именно так и делаем! Если у вашей компании есть деньги, можно использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами!
Reply #42016-04-22
Варианты для 2-го и 3-го этажей оба приемлемы; мы уже использовали их оба. Если в первоначальном варианте предусмотрена связь между SIS и DCS, то более экономичным будет выбор второго варианта. Если же связи между ними нет, тогда достаточно использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами — это также просто, и в обоих случаях будет достигнут хороший результат.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.