Thread Content
कंपनी के कूलिंग टावर में दो सर्कुलेशन पंप हैं; अभी वहाँ हवा मौजूद है, और कई बार हवा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हवा पूरी तरह नहीं निकल पाई कूलिंग टावर का पानी का स्तर बहुत ऊँचा नहीं है; सेंट्रीफ्यूज पंप के इनलेट पाइप के ऊपर पानी का स्तर लगभग 20 सेमी ही है। क्या यही कारण है कि सेंट्रीफ्यूज पंप में लगातार गैस बनी रहती है?
आप इस पंप को पानी से कैसे भरते हैं? क्या पानी का स्तर, पंप के सबसे ऊपरी भाग से ऊँचा है? वरना पानी पूरी तरह से नहीं भर पाएगा। फिर, वॉटर टैंक के निकासी छिद्र पर देखें… क्या वहाँ कोई घूर्णन है? क्या पानी का तापमान अधिक है?
आपके तरल पदार्थ का स्तर, पंप के सबसे ऊपरी बिंदु से ऊपर होना चाहिए; न कि इनलेट पाइप से ऊपर। यदि तरल पदार्थ का स्तर पंप के सर्वोच्च बिंदु से ऊपर नहीं जा सकता, तो वैक्यूम पंप का ही उपयोग वायु निकालने हेतु किया जा सकता है।
सेंट्रीफ्यूज पंप ऊर्ध्वाधर होता है, एवं पंप को चालू करते समय ऑपरेटर आमतौर पर पंप में पानी नहीं भरता। पानी का स्तर एवं सेंट्रीफ्यूज पंप के बीच थोड़ा अंतर होता है। इसके अलावा, कूलिंग टॉवर पर एक हवा देने वाला फैन भी होता है; पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। क्या इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में बुलबुले बन सकते हैं, जो फटने से पहले ही पंप में चले जाएँ?
यह इसलिए होता है, क्योंकि पानी लेने वाले छिद्र से सतह तक की दूरी बहुत कम होती है; इस कारण संचालन के दौरान घूर्णन उत्पन्न होता है, जिससे हवा अंदर घुस जाती है, और ऐसी स्थिति में “एयर गैप” उत्पन्न हो जाता है (यदि पाइपों में लीकेज न हो)। पानी लेने वाली पाइपलाइनों की लंबाई बढ़ाने, या वर्टिकल स्ट्रीमिंग को रोकने हेतु विशेष उपकरण लगाने पर व
अधिकांश सेंट्रीफ्यूज पंप, चालू होने के बाद स्वचालित रूप से वायु को बाहर निकाल देते हैं। यदि लगातार हवा अंदर रहती है, तो आवश्यक है कि यह जाँचा जाए कि इनलेट पाइपलाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है; साथ ही यह भी जाँचना आवश्यक है कि क्या पंप की इनलेट पाइपलाइन में कोई घूर्णन तो नहीं हो रहा है, या फिर इनलेट में आने वाले तरल में हवा मिल रही है या नहीं।
इस पोस्ट को अंतिम बार qiyuchun द्वारा 2016-4-23 10:20 पर संपादित किया गया। स्पष्ट है कि इनलेट में तरल पदार्थ का स्तर बहुत कम है।
पहले सेंट्रीफ्यूज पंप का प्रवाह-दर कम करके देखें।
1. पानी का तापमान। 2. वेंटिलेशन बिंदु की स्थिति (ऊँचाई)