HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سؤال صغير

2016-04-22View Original

Thread Content

إذا قل الفرق في درجة حرارة الماء البارد والماء العائد في مبدل حراري، هل يمكن القول إن هذا المبدل قد تراكمت عليه الرواسب، أو أن كفاءته في نقل الحرارة ضعيفة؟ وإذا زاد الفرق في درجة حرارة الماء البارد والماء العائد، هل يمكن القول إن كفاءة هذا المبدل جيدة؟ لماذا يُشترط ألا تتجاوز فروق درجة حرارة الماء العائد في مبدلات الحرارة 10 درجات؟
Reply #22016-04-23
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-4-23 الساعة 10:00. 1. إذا قل الفرق في درجة حرارة الماء البارد والماء الساخن في جهاز التبادل الحراري، فيمكن القول إن هناك ترسبات على جدران الجهاز، أو أن كفاءة التبادل الحراري قد انخفضت. إذا زاد الفرق في درجة حرارة الماء البارد والماء العائد في مبدل حراري، فهذا لا يعني بالضرورة أن أداء هذا المبدل جيد. قد يحدث ذلك بسبب تراكم الرواسب في أجزاء معينة من مجموعة الأنابيب في جهاز التبادل الحراري، أو بسبب انسداد مدخلات هذه الأجزاء بالأوساخ، كما قد يحدث ذلك أيضًا عند انخفاض كمية الماء المستخدم. ——في النهاية، يجب الحكم على هاتين المسألتين بالاقتران مع تغير كمية الماء المستخدم وحالة تبريد المادة المراد تبريدها. 2. يجب ألا تتجاوز فروق درجات الحرارة في الماء المستخدم في الدوران 10 درجات، ويعتبر منع تكون الرواسب عاملاً مهماً في ذلك، وهو يتعلق بمسألة التشغيل المستمر للمبردات لفترات طويلة. كما أن تحديد فروق درجات الحرارة بـ 8 أو 10 درجات يهدف إلى اختيار المبرد المناسب، وفي الواقع قد تكون فروق درجات الحرارة أعلى قليلاً من 10 درجات أثناء التشغيل الفعلي. أخيرًا، يجب أن يكون المشكلة في قدرة برج التبريد على التبريد؛ فالفرق الكبير في درجات الحرارة ربما يكون سببًا في عدم قدرته على التبريد.
Reply #32016-04-23
أخذ ضغوط الاستيراد والتصدير، ودرجة الحرارة، ومعدل تدفق الماء في الدورة في الاعتبار
Reply #42016-04-23
الطابق الثاني، الإجابة مفصلة جدًا
Reply #52016-04-23
بالإضافة إلى النظر في حالة تكوّن الرواسب، يجب أيضًا أخذ كمية الماء المستخدم في عملية التبادل الحراري في الاعتبار؛ فاستخدام كمية كبيرة من ماء التبريد قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض الفرق في درجة حرارة الماء العلوي والسفلي.
Reply #62016-04-26
عندما يقل الفرق في درجة حرارة الماء البارد والماء العائد في مبدل التبريد، يمكن القول بشكل أساسي إن كفاءة التبريد قد تراجعت، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن السبب هو تراكم الرواسب فقط. بالإضافة إلى ذلك، إذا ازداد الفرق في درجات الحرارة، فلا يمكن القول بأن الوضع جيد تمامًا، لأن ذلك يتعلق بمدى جودة أداء المعدات، والضغط، ومعدل تدفق المياه، وغيرها من العوامل!
Reply #72016-05-31
شكرًا للمعلم. لقد انتهت عملية الصيانة، وكما قال المعلم، فإن درجة الحرارة في الماء الدائري تختلف بأكثر من 30 درجة مقارنة بدرجة حرارة الماء الخارج. وبما أنه جهاز جديد، فقد تم استبعاد احتمالات سوء جودة الماء أو انسداد الأنابيب. كان هناك شك في أن الحمل الحراري المطلوب للجهاز ضعيف، لكن بعد فحص الجهاز، تبين أن كمية كبيرة من مواد التعبئة المستخدمة في الماء الدائري هي التي تسببت في انسداد الأنابيب. لقد عاد الأمر إلى طبيعته بعد التنظيف.
Reply #82016-06-01
زيادة مدخلات المياه لإعادة التدوير، شبكات تصفية ذات فتحات كبيرة: النصر:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.