バルブポジショナーの出力ガス喘鳴は、どのような原因で起こるのでしょうか?

2016-04-25View Original

Thread Content

現場の位置決め装置から出る空気が原因で調節バルブのバーが上下に動いていましたが、生産に影響しなかったため、私は対処しませんでした。私の大まかな考えは、ライン(セーフガード)、減圧弁、ポジショナー、メンブレンヘッドの問題です。このような故障を対処したことのある同僚の方、ご教示いただければ幸いです!ありがとう!
Reply #22016-04-25
考え方は良く、とても明確だ。段階的に分析しよう~
Reply #32016-04-25
処理したことはありませんが、たぶんロケーターのせいでしょうか?
Reply #42016-04-25
分析はかなり良いですね。一般的に問題が生じるのはこの数つの部分で、よくあるのはポジショナーの漏気や気路の詰まり、さらには膜弁のエア供給ラインの漏気、バルブ自体の固着、そして配管の振動などです。
Reply #52016-04-25
ポジショナーの件ですが、時にはポジショナーを交換しても解決しないことがあります。電気式のポジショナーなら、ガードのエアノズルを緩めれば解決しますが、スマートポジショナーの場合は少し厄介で、ゆっくり調整しましょう
Reply #62016-04-26
この投稿は最後にZZDDKKによって2016-4-26 08:27に編集されました。このような場合も、ポジショナーのブランドによります。1、ポジショナーの自己診断を行い、自己診断後に正常になるかどうかを確認します。ダメなら別のポジショナーに変えてください。2、ポジショナーの「密閉遮断」項目をオフにします。例えばシーメンスの場合です。3、バルブのPDIパラメータを再設定することもできます。FISHERの6010、6020の場合は、比例値を増やし、積分値を小さくしてみてください。他のポジショナーと同様に、4、圧電素子とアンプを確認してください。これらの部品は以前壊れたことがありますので、新しいものに交換すれば大丈夫です。5、フィードバックロッドのネジが緩んでいるか、フィードバックロッドに損傷や凹みがある場合。6、バルブを分解して、スプリングディスクの状態を確認してください。 7、漏れなどの基本的な検査は最初に行うものなので、ここでは詳しく説明しません。私たちのバルブでも喘ぎ現象が発生したことがありますが、原因が一向に分からなかったのです。上記の方法を試してみてください。役立てば幸いです
Reply #72016-04-26
制御システムに問題がなければ、バルブポジショナーの増幅率が高すぎるか、調整バルブが詰まっている可能性があります。
Reply #82016-04-26
ポジショナーの問題は深刻で、ポジショナー上の拡大部品に故障がある可能性があります。スマートタイプでも機械式でも、それぞれ単独で交換可能です
Reply #92016-04-26
私も同じ問題に遭遇しました。私の場合はポジショナーアンプの問題で、別のポジショナーに交換して試してみることをお勧めします。段階的に除外していくことはできますか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.