Thread Content
كيف يتم حماية الغلايات التي تعمل بالغاز أثناء فترة توقفها، وما هي الأمور التي يجب الانتباه إليها؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “中原人” في تاريخ 2016-4-26 الساعة 07:19.
1. يجب تفريغ المكونات الموجودة داخل الأنابيب والخزانات، ثم استبدالها بالنيتروجين ثلاث مرات، مع تعبئة الخزانات بالنيتروجين حتى يصل الضغط إلى 0.5 ميجا باسكال كحماية; 2. انتبه للعزل عن الأنظمة الأخرى. ٣. انتبه للضغط المحافظ، فعند انخفاض ضغط النيتروجين، يجب تعويضه في الوقت المناسب.
(1) عند استخدام طريقة الصيانة الرطبة، يجب الحفاظ على مستوى الماء في الخزان عند أعلى مستوى مرئي. (2)، أثناء الصيانة على المدى الطويل، يتم إجراء اختبار لمستويات NH3 وN2H4 مرة في كل وردية، ويجب أن تكون هذه المستويات ضمن النطاق الطبيعي. (يجب ألا تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا، لمنع تبخر الأمونيا) (3)، يجب فحص مواقع الصمامات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تسريبات. (4)، عند تشغيل الوحدة، يتم غسل النظام بأكمله بشكل كامل. (نظرًا لسمية الهيدرازين، يتم تخفيفه قبل التشغيل ثم تصريفه في القنوات المخصصة لذلك. وبعد إشعال المرجل وقبل تشغيل التوربين، يجب على المرجل أن يطلق البخار إلى الهواء، مع فتح صمامات التهوية وصمام PCV، حتى يصبح مستوى الأمونيا في البخار أقل من 2 ملليلتر/لتر، وعندها فقط يمكن تزويد التوربين بالبخار).