لقد استشرت، وأنا الآن أواجه مشكلة: هناك أربع وحدات من نوع 6ES7 331-1KF02-0AB0، والثلاث وحدات الأخرى تعمل بشكل طبيعي. أما الوحدة الرابعة فهي تعمل بنظام ثلاثة أسلاك، حيث يتم تزويدها بطاقة كهربائية بجهد 24 فولت عبر كابل خاص، أما الخمس نقاط الأخرى فهي تعمل بنظام أربعة أسلاك. ثلاثة عدادات من نوع النظام الثنائي لا تعمل بشكل صحيح على الجهاز الرئيسي؛ عند استخدام جهاز توليد الإشارات لتوفير إشارات بقيمة 4–20 مللي أمبير، فإن العدادات تعمل بشكل طبيعي. لكن عند توصيلها بمصدر الطاقة في الخزانة، فإن الإشارات التي تُرسلها العدادات تكون 3.5 مللي أمبير فقط. درجة الجهد في العدادات طبيعية، والعرض على الشاشة أيضًا طبيعي، لكن الإشارات المرسلة ليست صحيحة. تم التأكد من أن العدادات والأسلاك سليمة، فما هي المشكلة؟ شكرًا!
Reply #22016-04-27
المقاييس المعزولة وغير المعزولة متصلة بالوحدات، كما ذُكر في كتب لياو تشونغ! لقد واجهت أنا أيضًا مشكلة دمج الخطوط من الفئة الثانية والرابعة في وحدة واحدة. توصية: يجب توصيل نقاط M المختلفة في الوحدة بالأرض.
Reply #32016-04-28
اربط الجهد المرجعي بالطرف السلبي لإشارة الجهاز، جرب ذلك
Reply #42016-04-28
هل الجهد المرجعي هو ما يُسمى بالتأريض المذكور في الطابق الثاني؟ شكرًا
Reply #52016-04-28
هل يجب أن يكون القطب السالب للأجهزة متصلاً بالأرض؟ إذا تم ذلك، فهذا يعني أن القطب السالب لمصدر الطاقة سيكون متصلاً بالأرض أيضًا، هل هذا مقبول؟
Reply #62016-04-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة xw712 في تاريخ 29-4-2016 الساعة 23:18، نعم. لديّ هنا وحدة بجهد 24 فولت، ويتم توصيل الطرف السالب لتغذية العدادات بجهد 24 فولت بـ “أرضية العدادات”، وهي في الواقع الطرف المشترك. بالإضافة إلى ذلك، العديد من أجهزة القياس ذات الأربعة أسلاك ليست معزولة؛ حيث يكون الطرف السلبي للإشارة مساويًا للطرف السلبي لطاقة الجهاز، وهذا في الحقيقة يعني أنها أجهزة قياس ذات ثلاثة أسلاك. أخشى أن جهازك ينتمي إلى هذه الفئة، فأنا أيضًا كنت كذلك في الماضي.
Reply #72016-05-09
حل المشكلة: المشكلة كانت في وجود جهاز توقيت معيب في الموقع، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الجهد الكهربائي الخاص به، وبالتالي حدثت مشاكل في جميع نقاط الاتصال الخاصة بهذا الجهاز. عند فصل هذه النقطة، يصبح الأمر على ما يرام. شكرًا للجميع، لقد زادت معرفتي كثيرًا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.