S7-300カードの配電に関する問題

2016-04-27View Original

Thread Content

相談したのですが、現在次のような状況に直面しています。300のカードである6ES7 331-1KF02-0AB0が4枚あり、そのうち3枚は正常に動作していますが、1枚だけが3点2線式で、キャビネットから24Vの電源を供給しており、残りの5点は4線式です。2線式の計器3台が上位機で正常に動作しない。信号発生器(配電)から4~20mAの信号を単独で供給すると正常だが、キャビネットから電源を供給すると、現場の計器から戻ってくる信号は3.5mAしかない。現場の計器の電圧は正常で、表示も正常なのに、戻ってくるmA信号だけが異常である。現場の計器や配線に問題はないことは確認済みだが、どういう問題なのでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-04-27
隔離型・非隔離型計器をモジュールに接続すること、リャオ・チョンチューの本で説明されていた!私も、セカンドラインとフォーストラインが1つのモジュールに混在している問題に遭遇したことがあります。 提案:モジュールのいくつかのM点はすべてアースに接続してください。
Reply #32016-04-28
基準電位と計器信号の負極をつなげてみてください
Reply #42016-04-28
基準電位とは二階で言っていたアースのことでしょうか?よろしくお願いします
Reply #52016-04-28
つまり、計器の負極を接地するということですか?そうすると、供給電源の負極を接地することになりますが、大丈夫でしょうか?
Reply #62016-04-29
この投稿は最後にxw712によって2016-4-29 23:18に編集されました。はい。 こちらのモジュールは24Vで、計器の電源も24Vの負極をすべて「計器グラウンド」に接続しており、それが共通端子です。また、多くの4線式計器は絶縁されておらず、信号の負極が計器の電源負極となっているため、実際には3線式計器です。おそらくあなたのものもそうでしょう。私も以前は同じでした。
Reply #72016-05-09
問題の解決法ですが、現場にある1つの計測器に不具合があり、そのためその計測器からの電流信号が過大になり、結果として該当するカードのすべてのポイントで問題が発生しました。このポイントを切り離せば問題解決です。皆さん、ありがとうございました。大変勉強になりました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.