熱交換器の問題
Thread Content
この投稿は最後にlib0504によって2016-5-3 10:52に編集されました。熱交換過程には顕熱と潜熱の両方が存在しますが、同じ熱交換器内で実現可能でしょうか? 顕熱交換で設計する場合、潜熱を利用した場合の効率は低くなるのでしょうか? データは以下の通りです:高温側:23300、130~54℃、水分含有率10%、露点温度55℃
低温側:42000、10~53℃
この条件では凝縮水が発生する可能性はありますか?? 皆さんはどのソフトを使っているのかわかりませんが、私は以前「熱交換器マスター」をダウンロードしましたが、両側を同時にガスにすることはできないというメッセージが出ました。。。 何が起こったのかわからない。。 ==================================================5.3更新 ご返信いただきありがとうございます。熱側は通常の煙ガスで、冷側は空気です。ただ、煙ガスの露点温度が高くないため、冷たい空気を使って冷却・凝縮しても効果が薄いのではないかと思います。熱側が凝縮温度に達する頃には、冷側の温度もほぼ同じになってしまいます。。。 だから凝縮水が出ないのではと心配です