Thread Content
تُستخدم أنابيب حماية كابلات الأجهزة والمقاييس في الموقع من نوع أنابيب الغاز المغطاة بطبقة من الزنك. وبما أن الكابلات مزودة بطبقة واقية، فإنه يمكن ترك الكابلات عارية في نقاط الانعطاف أو نقاط التفرع، دون الحاجة إلى استخدام صناديق لمرور الكابلات. هل يمكن أن يكون الكابل المدرع مكشوفًا جزئيًا، وهل هناك أي معايير تصميم أو معايير قبول للبناء تتناول ذلك؟
عادةً، يتم استخدام الكابلات المدرعة في التركيب تحت الأرض. لا يمكن تركيب كابلات المعدن في الأماكن التي يوجد فيها منعطفات في أنابيب التوصيل، ويجب تركها عارية.
مصنعنا يحتوي على أجزاء مكشوفة، ويتم ربط طرفي أنابيب الحماية بأسلاك التأريض، كما يتم سد فتحات الكابلات باستخدام مادة لاصقة مقاومة للانفجار.
عادةً، لا حاجة إلى استخدام كابلات مدرعة للكابلات المحمية بأنابيب. بالنسبة لحالة صاحب المنشور، يُنصح بإضافة أنبوب مرن. لكن، شخصيًا أرى أن العرض بدون غطاء ليس مشكلة، فهو يعتبر نوعًا من تمديد الكابلات المنفصلة، ويبدو أن هناك طريقة تركيب كهذه في الرسومات القياسية.
ينص المعيار HG/T20512-2014 على أنه يُفضل استخدام طريقة التمديد المتواصل أو المنفصل لكابلات الأجهزة. يُنصح بالنسبة للأفراد باستخدام طريقة التوصيل المنفصلة للكابلات المغلفة. طالما تم استخدام وصلات ختم مقاومة للانفجار في طرف الأجهزة، واستخدام غلاف حماية للأسلاك في طرف التوصيل، فما المشكلة إذا كانت الكابلات مكشوفة؟ ويمكنك تمامًا عدم استخدام الأنابيب، بل استخدام صناديق مغطاة بطبقة من الزنك المسخن بأبعاد 100*50 أو 50*50، ووضعها في المكان المخصص للأجهزة، ثم توصيل الأسلاك مباشرة
لا مشكلة في فصل الأجزاء المستخدمة في التركيب، تذكّر تركيب أغطية حماية الأسلاك لمنع تلفها. إذا كان هناك مال إضافي، يمكن استخدام أنبوب مرن، ولن تكون هناك مشكلة.
يتم استخدام الدروع في العديد من المجالات، فهي تُستخدم كلما تعرضت لقوى خارجية~~
لا تحتاج الكابلات المدرعة إلى حماية عبر أنابيب.