अग्निशमन होज़ एवं अग्निशमन होस के रोलर्स
Thread Content
सभी समुद्री मित्रों से पूछना है: इनडोर फायर हाइड्रंट्स में, क्या फायर होज़ एवं फायर होस रोलर दोनों को एक साथ ही उपलब्ध कराना आवश्यक है?8.2.1 निम्नलिखित इमारतों/स्थानों में इनडोर फायर हाइड्रंट सिस्टम होना आवश्यक है:
1. ऐसी इमारतें/गोदाम, जिनका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक हो। ; 2. उच्च स्तरीय सार्वजनिक इमारतें, एवं वे आवासीय इमारतें जिनकी ऊँचाई 21 मीटर से अधिक है। ; नोट: ऐसी आवासीय इमारतें, जिनकी ऊँचाई 27 मीटर से अधिक नहीं है, एवं जहाँ आंतरिक अग्निशमन प्रणाली स्थापित करना कठिन है, वहाँ केवल ड्राई फायर पाइपलाइनें, एवं DN65 आकार के ऐसे अग्निशमन उपकरण ही लगाए जा सकते हैं, जिनमें अग्निशमन बॉक्स न हो। 3. ऐसी एकल/बहुमंजिला इमारतें, जिनकी आयतन 5000 मीटर³ से अधिक हो; जैसे – स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डों पर स्थित प्रतीक्षालय, प्रदर्शनी हॉल, दुकानें, होटल, चिकित्सा केंद्र एवं पुस्तकालय आदि। ; 4. विशेष श्रेणी एवं श्रेणी-ए के थिएटर; 800 से अधिक सीटों वाले अन्य श्रेणी के थिएटर एवं सिनेमा हॉल; तथा 1200 से अधिक सीटों वाले हॉल, खेल स्टेडियम आदि एकल/बहुमंजिला इमारतें। ; 5. ऐसी कार्यालयीय इमारतें, शैक्षणिक इमारतें, एवं अन्य एकल/बहुमंजिला निवासी इमारतें, जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो, या जिनका आयतन 10,000 घन मीटर से अधिक हो। 8.2.2 इस मानक की धारा 8.2.1 में निर्धारित न होने वाली इमारतें/स्थल, एवं धारा 8.2.1 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली निम्नलिखित इमारतें/स्थलों में आंतरिक अग्निशमन प्रणाली लगाने की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, वहाँ अग्निशमन होज़ या हल्के अग्निशमन उपकरण अवश्य रखने चाहिए:
1. ऐसी एकल/बहुमंजिला इमारतें/गोदाम, जिनकी अग्निरोधक क्षमता प्रथम/द्वितीय श्रेणी की है, एवं जहाँ ज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम है। ; 2. वे डिंग-श्रेणी के कारखाने, जिनकी अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता तीसरे/चौथे स्तर की है, एवं जिनका आयतन 3000 मीटर³ से अधिक नहीं है। ; वर्ग-तीन एवं वर्ग-चार की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता वाले, एवं जिनका आयतन 5000 मीटर³ से अधिक न हो, ऐसे वर्ग-पंच के कारखाने/गोदाम। ; 3. अनाज के भंडार, खजाना-घर, ऐसी स्वतंत्र इमारतें जो शहरों से दूर हैं, एवं जहाँ कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। ; 4. ऐसी इमारतें, जिनमें ऐसी वस्तुएँ मौजूद हैं, जिनका पानी के संपर्क में आने पर दहन/विस्फोट हो सकता है। ; 5. ऐसी इमारतों में आंतरिक उत्पादन/जीवन-यापन हेतु कोई जल-प्रदाय पाइपलाइनें नहीं होतीं; बाहरी अग्निशमन हेतु आवश्यक जल, जलाशयों से ही प्राप्त किया जाता है। ऐसी इमारतों का आयतन 5000 मीटर³ से अधिक नहीं होता। 8.2.3 **स्तर-1 की सांस्कृतिक धरोहरों में मौजूद प्राचीन इमारतें, जो ईंट/लकड़ी से बनी हैं, उनमें आंतरिक अग्निशमन प्रणाली होना आवश्यक है।** 8.2.4 भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक इमारतों, 100 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों, एवं 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक/सेवा केंद्रों में अग्निशमन हेतु होज़ या हल्के अग्निशमन उपकरण आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। उच्च-स्तरीय आवासीय इमारतों में, घरों के अंदर हल्के वजन वाले अग्निशमन उपकरण रखना उचित है अग्निशमन पाइपों एवं अग्निशमन होसों को कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में विस्तृत निर्देश।