Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार hesonchang214 द्वारा 2019-11-2 08:07 पर संपादित किया गया। जब वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होता है, तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में खराबी आ जाती है; ऐसी स्थिति में उसे पुनः चालू करना संभव नहीं होता। इसका कोई अच्छा समाधान क्या हो सकता है? कुछ मामलों में तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर काम करता रहता है, बिना किसी खराबी के।
देखें कि पैरामीटरों में स्व-पुनर्स्थापना की सुविधा है या नहीं; स्व-पुनर्स्थापना की सुविधा सेट करने के बाद ही उसे पुनः शुरू किया जा सकता है लेकिन यह तुलना बहुत ही जोखिम भरी है; इसे केवल तभी ही पुनः शुरू किया जा सकता है, जब सब कुछ सही हो।
कम वोल्टेज की चेतावनी है; खराबी के कारण फ्रिक्वेंसी रूपांतरण संबंधी जाँच पास नहीं हो पा रही है, इसलिए उपकरण स्टार्ट नहीं हो केवल तभी ही इसे चालू किया जा सकता है, जब खराबी दूर कर दी जाए
वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर, आमतौर पर फ्रीक्वेंसी कनवर्टर में कम वोल्टेज के कारण सर्किट बंद हो जाता है, और इस समस्या आम तौर पर, यदि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान का समय कम हो (200 मिलीसेकंड से कम), तो कम डीसी वोल्टेज वाले, डायनामिक बफरिंग सुविधा वाले फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे पुराने मॉडल ABB800 सीरीज़ में, इंटरफेरेंस का विरोध करने की क्षमता थोड़ी अधिक होती है। आम तौर पर, फ्रीक्वेंसी कनवर्टर की स्वचालित पुनः-प्रारंभ क्षमता का निर्धारण प्रक्रिया की परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाता है; अन्यथा इससे अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण लोडों के लिए, वोल्टेज में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचने हेतु डीसी बस से बाहरी डीसी ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने का तरीका, या डीसी बस की क्षमता में वृद्धि करने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं।
फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में वोल्टेज में होने वाली गिरावट का प्रतिशत निर्धारित किया जा
ऐसी समस्याओं को केवल मौके पर ही मैनुअल रूप से ही दूर किया जा सकता है। यदि स्वचालित रूप से उपकरण को पुनः सक्रिय किया गया, तो इससे अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरों द्वारा सुझाए गए प्रतिशत मानों में कोई बदलाव करने की सलाह नहीं दी जाती; क्योंकि ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी कनवर्टर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा, अन्य उपयोगकर्ताओं का कहना है कि फ्रीक्वेंसी कनवर्टर में डीसी सपोर्ट तकनीक लगाई जा सकती है। ऐसी तकनीकों के कारण, जब वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होता है, तब भी फ्रीक्वेंसी कनवर्टर निरंतर काम करता रहता है, एवं नियंत्रण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं आता। उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा!