تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة سلفيد الزنك والألومنيوم في تاريخ 9-5-2016 الساعة 16:13. كيف يتم تعديل نظام التحكم في نسبة استرداد الكبريت؟
التحكم في كمية الهواء الداخل إلى فرن حرق تصنيع الكبريت، بحيث يكون نسبة H2S/SO2 في الغاز الخارج من مبرد التكثيف من المستوى الثالث 2/1.
كيف يتم تنظيم نظام التحكم في نسبة استرداد الكبريت؟ هدف التحكم في نسبة الهواء إلى الغاز: التحكم في كمية الهواء الذي يدخل غرفة الاحتراق لإنتاج الكبريت، بحيث يكون تركيز غاز H2S/SO2 في الغاز الخارج من مبرد التكثيف من المستوى الثالث عند نسبة 2/1.
هذا، في الحقيقة لا أعرف، أرجو شرحًا علميًا
من خلال التحكم الأوتوماتيكي في نسبة الهواء إلى الغاز، يتم تحسين مستوى استقرار نسبة H2S/SO2 بشكل كبير، مما يوفر ظروفًا مثالية لأفران حرق الكبريت وأفران التحويل الكيميائي، وبالتالي يزيد من معدل التحويل ويقلل من نسبة الكبريت في الغازات الناتجة. كما يقلل ذلك من العبء على أجهزة هيدراتة الغازات، ويقلل أيضًا من نسبة الكبريت في الغازات الخارجة من أبراج الامتصاص، وبالتالي يقلل من إجمالي كمية الكبريت المطرودة إلى الغلاف الجوي.
تحويل أكبر قدر ممكن من عنصر الكبريت الموجود في الغازات الحمضية إلى كبريت، وتقليل كمية الكبريت المطروحة في الغلاف الجوي قدر الإمكان
كيف يتم تنظيم نظام التحكم في نسبة استرداد الكبريت؟ الجواب: يتم استخدام منصة برمجيات التحكم HCHACS والتقنيات الخاصة للتحكم في نسبة H2S/SO2، حيث يتم تطوير خوارزميات من خلال تحليل العمليات وتحديد خصائص النظام. كما يتم استخدام استراتيجيات تحكم متقدمة لتصميم أجهزة التحكم في تدفق الهواء، بالتعاون مع نظام DCS، من أجل التغلب على التأثيرات الناتجة عن العوامل غير الخطية والتأخيرات الكبيرة وتغيرات كمية الغازات الحمضية على نسبة H2S/SO2. وذلك بهدف رفع مستوى استقرار هذه النسبة، وجعلها قريبة قدر الإمكان من نسبة 2:1.
كيف يتم تنظيم نظام التحكم في نسبة استرداد الكبريت؟ الجواب: يتم استخدام منصة برمجيات التحكم HCHACS والتقنيات الخاصة للتحكم في نسبة H2S/SO2، حيث يتم تطوير خوارزميات من خلال تحليل العمليات وتحديد خصائص النظام. كما يتم استخدام استراتيجيات تحكم متقدمة لتصميم أجهزة التحكم في تدفق الهواء، بالتعاون مع نظام DCS، من أجل التغلب على التأثيرات الناتجة عن العوامل غير الخطية والتأخيرات الكبيرة وتغيرات كمية الغازات الحمضية على نسبة H2S/SO2. وذلك بهدف رفع مستوى استقرار هذه النسبة، وجعلها قريبة قدر الإمكان من نسبة 2:1.
التحكم في كمية الهواء الداخل إلى فرن حرق كبريتيد الهيدروجين، بحيث يكون نسبة H2S/SO2 عند مخرج المبرد ثلاثي المراحل 2
عادةً، يتم تعديل كمية الهواء المستخدمة وفقًا لكمية الغازات الحمضية؛ وعندما يكون درجة حرارة رأس الفرن منخفضة وقيمة جهاز التحليل منخفضة أيضًا، فيمكن زيادة كمية الهواء الوارد إلى الجزء الأوسط من الفرن; عندما تكون درجة حرارة الفرن مرتفعة والنسبة كبيرة، يمكن تقليل كمية الهواء الوارد إلى الجزء الأوسط.
نظام التحكم الذي يحقق علاقة نسبية معينة بين معلمتين أو أكثر، يُسمى نظام التحكم بالنسبة. النظام الذي يهدف عادةً إلى الحفاظ على نسبة معينة بين تدفق مادتين أو أكثر، يُسمى نظام التحكم في نسبة التدفق. يمكن تقسيم أنظمة التحكم بالنسب إلى: أنظمة التحكم بالنسب المفتوحة، وأنظمة التحكم بالنسب ذات الدائرة المغلقة الواحدة، وأنظمة التحكم بالنسب ذات الدائرتين المغلقتين، وأنظمة التحكم بالنسب المتغيرة، بالإضافة إلى الأنظمة المركبة التي تجمع بين التحكم التسلسلي والتحكم بالنسب.