Thread Content
أواجه في عملي مشكلة في تقدير مخاطر الحريق لمحلول إيثيلين جلايكول بتركيز 50%، ولا أجد بيانات نقطة الاشتعال لهذا المحلول على الإنترنت. هل يوجد من يستطيع تقديم بعض النصائح؟ أكون ممتنًا جدًا.
نقطة الاشتعال للإيثيلين جلايكول الخالص هي: 111.1 درجة مئوية، ولكن نظرًا لقدرة الإيثيلين جلايكول على الذوبان في الماء، فإن نقطة الاشتعال لمحلول الإيثيلين جلايكول تعتمد على نسبته أو تركيزه في المحلول.
في الواقع، لا يمكن العثور على نقطة الاشتعال لمحلول الإيثيلين جلايكول في الإنترنت، فالماء والإيثيلين جلايكول لا يتبخران معًا. نقطة الغليان للإيثيلين جلايكول النقي تحت الضغط الجوي هي 197.8 درجة مئوية. عند قياس نقطة الاشتعال، يجب أولاً إزالة الماء، بحيث يتبقى فقط بخار الماء؛ وبعد تبخر الماء تمامًا، يمكن قياس نقطة الاشتعال. لكن هذه النقطة ليست نقطة اشتعال محلول الإيثيلين جلايكول، بل هي نقطة اشتعال الإيثيلين جلايكول نفسه.
إذًا ما العمل؟ هل نستخدم نقطة الاشتعال للإيثيلين جلايكول وهي 111 درجة مئوية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن اعتباره سائلاً من الفئة الثالثة؟
هل يمكن لمحلول الإيثيلين جلايكول بنسبة 50% أن يشتعل؟ إذا كان من الصعب اشتعاله، فهل يعني ذلك أنه من الفئة د؟
يجب اللجوء إلى **المؤسسات المعتمدة لإجراء التقييم الفعلي، وقد نشرت الإدارة العامة للسلامة مؤخرًا قائمة بهذه المؤسسات**.
هل لدى صاحب الموضوع إجابة الآن؟ هل يمكنه مشاركة النتيجة؟
يمكن أن يحترق، أتذكر أن محلول الإيثيلين جلايكول الذي استخدمناه والذي كان نقطة تجمده -12 درجة، قد احترق أثناء عملية اللحام.
هل يُعتبر ذلك من الفئة د أم الفئة ج؟