HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

योकोगावा PROSAFE-RS सिस्टम में DO आउटपुट में खराबी है।

2016-05-04View Original

Thread Content

हमारे कारखाने में उपयोग होने वाला ESD, योकोगावा का PROSAFE-RS सिस्टम है। इसके उपयोग के दौरान, DO आउटपुट (नियंत्रण वाल्व) से कभी-कभी OOP अलर्ट आ जाता है (क्योंकि लूप डिटेक्शन फीचर चालू होता है)। जब वायरिंग में कोई समस्या नहीं होती, तो लूप डिटेक्शन फीचर को बंद कर देने पर यह समस्या दोबारा नहीं आती। इसके अलावा, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व में यह समस्या होती है, उसे DCS सर्किट में उपयोग में लाने पर कोई समस्या ही नहीं होती। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि योकोगावा ESD के DO आउटपुट संबंधी सर्किट डिटेक्शन फीचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व के साथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व के रूप में FESTO के उत्पाद का उपयोग किया है; इसका मॉडल है: VACC-S18-K4-1U-EX4 ME, ऑर्डर नंबर: 562897। पता नहीं, फोरम में मौजूद अन्य लोगों को भी क्या ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है? या फिर, क्या कोई ऐसा भी है जो योकोगावा PROSAFE-RS आधारित ESD सिस्टम का उपयोग करता है?
Reply #22016-05-04
प्रोजेक्टों में, बहुत कम ही मामलों में सीधे DO आउटपुट का उपयोग फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों को चलाने हेतु किया जाता है; आमतौर पर इसके लिए बीच में एक रिले का उपयोग किया जाता है। चूँकि यह गलत सूचना ही है, इसलिए इसे सीधे ही बंद कर देना चाहिए।
Reply #32016-05-04
चूँकि इसमें ESD से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, इसलिए इस सर्किट डिटेक्शन फीचर को बंद नहीं किया जा सकता। यह फीचर, कंट्रोल रूम को यह बताने हेतु प्रयोग में आता है कि वर्तमान में वह वाल्व सामान्य स्थिति में है या नहीं।
Reply #42016-05-04
इसके अलावा, लोड को सीधे DO द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता; बल्कि इसके बीच में एक प्लेट होती है। लेकिन यह पारंपरिक अर्थों में रिले नहीं होता।
Reply #52016-05-04
आपने वहाँ “Detect Disconnection” के लिए “YES” चुना। वास्तव में, यदि वाकई OOP हो जाए, तो वहाँ मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों में बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी, और उपकरण भी रुक जाएगा।
Reply #62016-05-05
मुझे तो पता है कि यह पारंपरिक अर्थों में “रिले” नहीं है; आमतौर पर ऐसी प्रणालियों में SRM54D सेफ्टी रिले बोर्ड ही उपयोग में आता है। चूँकि आपके पास मध्य में रिले है, इसलिए OOP का निदान आपके साइट पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। सलाह है कि पहले सर्किट के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लिया जाए, ताकि समस्या का मूल कारण पता लगाया जा सके।
Reply #72016-05-11
वाकई, “YES” ही चुना गया है; इसका मतलब है कि इस सर्किट की जाँच करने वाली सुविधा सक्रिय कर दी गई है। अब सवाल यह है: सामान्य उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अचानक OOP पाया गया, जिसके कारण पूरा कारखाना रुक गया। लेकिन वास्तव में कनेक्शन संबंधी कोई समस्या नहीं थी; 24V वोल्टेज पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व सही तरह से काम कर रहा था। यहाँ तक कि जब मैंने “Detect Disconnection” विकल्प को “NO” पर सेट करके सर्किट जाँच की सुविधा को बंद कर दिया, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व सही तरह से काम कर रहा था। इसलिए अब ऐसा संदेह है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व एवं सर्किट जाँच सुविधा आपस में मेल नहीं खा रही हैं, या फिर इनमें कोई टकराव है; जिसके कारण कभी-कभी गलत संकेत प्राप्त हो रहे हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.