हमारी कंपनी अब एक नया थर्मल ऑयल फर्नेस लगाने जा रही है। हमने दो डिज़ाइन कंपनियों से सलाह ली। एक डिज़ाइन कंपनी का कहना है कि थर्मल ऑयल फर्नेस की पाइपलाइनें छत के ऊपर से जा सकती हैं, छत पर ही सहारे लगाए जा सकते हैं; इमारत के नीचे हाई-वोल्टेज विद्युत वितरण कक्ष एवं अग्निशमन पंप रूम हैं। दूसरी कंपनी का कहना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या कोई विशिष्ट मानक/नियम हैं?
इस पोस्ट को अंतिम बार “वॉचर स्टार” द्वारा 2016-5-4, 16:23 पर संपादित किया गया। बॉयलर डिज़ाइन संबंधी मानकों के लिए आप GB50041-2008 एवं GB23971-2009 देख सकते हैं। TSG G0001-2012 सबसे नया मानक है।
गर्मी संचालित तेल भट्टियों की पाइपलाइनों को छत के ऊपर से ही क्यों बिछाया जाता है तेल के छिड़कने से छत पर कोई खतरा नहीं है।
उच्च वोल्टेज वाले वितरण कक्षों के मामले में, स्थानीय उपभोक्ता विभागों के साथ समन्वय करना आवश्यक ह
जानकारी ढूँढने की कोशिश की। इसे छत पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इमारत को श्रेणी-1 या श्रेणी-2 की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता वाली, डी/ई श्रेणी की उत्पादन सुविधाओं के रूप में ही होना चाहिए। उच्च-वोल्टेज वितरण कक्ष, उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित आग-जोखिम श्रेणियों में नहीं आता है; क्योंकि यहाँ कोई उत्पादन या भंडारण प्रक्रिया ही नहीं होती। अग्निशमन पंप रूम को वर्ग-ई में वर्गीकृत किया जा सकता है
स्थानीय सुरक्षा निरीक्षण विभाग से पूछें; अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाए, तो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जैसा आसान हो, वैसा ही करें।
यदि आवश्यक हो, तो मैं आपको झोंगलियांग डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दे सकता हूँ; वह काफी अ
http://www.docin.com/p-734274290.html गैस पाइपलाइनों के हवा में बिछाए जाने संबंधी जानकारी हेतु, इसे GC2 श्रेणी की पाइपलाइन माना जाता है।