Der Fernmesspegelmesser des Materialtanks funktioniert plötzlich nicht mehr – was ist los?

2016-05-04View Original

Thread Content

Der Rohstofftank ist mit einem Differenzdrucksensor ausgestattet, der den Flüssigkeitsspiegel im DCS anzeigt. In letzter Zeit funktioniert dieser Sensor plötzlich nicht mehr richtig – die angezeigten Werte sind deutlich zu hoch und schwanken ständig. Ich habe den Sender geöffnet – darin war Wasser. Ich habe das Wasser mit einem Föhn getrocknet und auch die Oxidschicht an den Anschlüssen beseitigt. Dennoch funktioniert er immer noch nicht. Was ist da eigentlich los? Bitte lassen Sie einen Fachmann für Messgeräte antworten. Danke!
Reply #22016-05-04
Sie müssen den Sender kalibrieren und es ausprobieren
Reply #32016-05-04
Ich empfehle auch, einmal kalibrieren zu lassen. Keine Verantwortung für die Sicherheit
Reply #42016-05-05
Meinen Sie also, dass es an der Feuchtigkeit liegt – man muss den Transmitter einfach auseinandernehmen und trocknen? Soll das Ganze in den Ofen, oder nur die Leiterplatte?
Reply #52016-05-05
Auch ein geringer Leck im Druckleitrohr auf der Unterdruckseite kann zu überhöhten Werten führen
Reply #62016-05-05
Wir verwenden eine Einflanschverbindung – tritt auch in diesem Fall eine zu hohe Anzeige auf, wenn es zu einem leichten Leck im Druckleitrohr auf der Vakuumseite kommt? Wie soll man das dann handhaben?
Reply #72016-05-05
Danke für die Antwort! Da das Material im Behälter nicht entleert werden kann und der Behälter daher nicht vollständig abgenommen werden kann, bleibt nur noch, mit einem Föhn nachzuhelfen.
Reply #82016-05-05
Hat das Instrument keine Wurzelschalter? Mit einem Föhn lässt sich das im Grunde nicht trocknen, und außerdem ist der Föhn nicht unbedingt explosionssicher – man sollte vor Ort lieber vorsichtig sein. Falls es keine Trocknungsanlage gibt, wird empfohlen, das Gerät 1–2 Tage lang im Freien zu trocknen. Erst nach vollständiger Trocknung sollte es mit Strom versorgt und kalibriert werden. Wenn es noch nicht funktioniert, bringen Sie es zurück in die Fabrik……
Reply #92016-05-05
Hat das Instrument keine Wurzelschalter? Mit einem Föhn lässt sich das im Grunde nicht trocknen, und außerdem ist der Föhn nicht unbedingt explosionssicher – man sollte vor Ort lieber vorsichtig sein. Falls es keine Trocknungsanlage gibt, wird empfohlen, das Gerät 1–2 Tage lang im Freien zu trocknen. Erst nach vollständiger Trocknung sollte es mit Strom versorgt und kalibriert werden. Wenn es noch nicht funktioniert, bringen Sie es zurück in die Fabrik……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.