Über den Druckabfall in der Einlassleitung des Sicherheitsventils

2016-05-06View Original

Thread Content

Liebe Seeleute: Der Druckabfall in der Leitung am Eingang der Sicherheitsventile darf 3 % nicht überschreiten. In den üblicherweise von den Lieferanten von Sicherheitsventilen bereitgestellten Datenblättern sind die erforderliche Entlastungsmenge sowie die Nennentlastungsmenge aufgeführt. Die Nennentlastungsmenge ist in der Regel viel größer als die erforderliche Menge. Nach welcher Menge sollte daher der Druckabfall berechnet werden? Nach Prüfung der Beschreibungen in API520 zu diesem Thema wird empfohlen, den Druckabfall anhand des zulässigen Wertes zu berechnen. Bei Geräten mit modulierenden Eigenschaften – was in der Regel auf Vorsteuerventilen der Fall ist – kann hingegen der benötigte Wert zur Berechnung des Druckabfalls herangezogen werden. Wenn man nach festgelegten Mengen rechnet, könnte die Eingangsleitung erweitert werden. In der Regel befindet man sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer fortgeschrittenen Phase, wodurch es viele Auswirkungen gibt. Frage: Mit welcher Größe wird das berechnet?
Reply #22016-05-06
Verstehe die Frage nicht, warum antwortet niemand?
Reply #32016-05-07
Genau genommen sollte man nach der festgelegten Menge rechnen. In den meisten Fällen sind die Ventile eher klein, und auch die Rohrleitungen sind in der Regel nicht sehr groß. Selbst in späteren Phasen des Projekts wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, die Anlagen zu erweitern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.