Thread Content
बड़े आकार के बॉयलर फीड पंपों में, पंप के स्टार्ट होने से लेकर सामान्य गति तक पहुँचने की प्रक्रिया में इसमें तेज़ कंपन होता है। ऐसे समय में कंपन की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती है; ऐसी स्थिति में DCS द्वारा गलत चेतावनियाँ जारी होना वांछनीय नहीं है। निगरानी किए जाने वाले कंपन की अवधि, यह तय करने हेतु महत्वपूर्ण संकेत है कि क्या वास्तव में कोई खराबी है जिसके लिए चेतावनी देने की आवश्यकता है, या फिर पंप के अस्थायी रूप से चालू होने को नजरअंदाज क अब, इस डिवाइस में DCS प्रोग्राम के द्वारा ही यह समय-मान निर्धारित किया जाना है। कृपया बताइए कि इतने कम समय को कैसे निर्धारित किया जाए? 3 सेकंड? 5 सेकंड? क्या इसके लिए कोई मानक है? धन्यवाद! !
सलाह है कि इस कंपन-तरंग की अवधि को वास्तव में मापा जाए, उसके बाद ही कोई मान निर्धारित किया जाए
उपकरणों से संबंधित जानकारी/निर्माता के आंकड़ों की आवश्यकता है; इसके बाद ही वास्तविक स्थिति में परीक्षण किया जा सकता है। संकेतों में होने वाले व्यत्ययों का ध्यान रखना यह सेटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकत
उदाहरण के लिए, जब हम काम शुरू करते हैं, तो कुछ लॉकिंग सिस्टमों को हटाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, काम शुरू करते समय ईंधन गैस का दबाव निश्चित रूप से कम होता है; ऐसी स्थिति में यदि लॉकिंग सिस्टम लगा दिया जाए, तो मशीन कभी भी चालू नहीं हो पाएगी। यह भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। जब यहाँ अलार्म या लॉक-इन सिस्टम सक्रिय होता है, तो बायपास का उपयोग किया जा सकता है; बस बाद में इसे फिर से सामान्य स्थिति में लाना ही होगा। इस तरह की चीजों को लेकर परेशान होने की कोई आवश
धन्यवाद, आपकी बात सही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोग्राम के माध्यम से ऐसी सेटिंग की जा सकती है, जिससे कुछ सेकंड के लिए अलार्म न बजे। इससे कुछ गलत सूचनाओं को प्रभावी ढंग से फिल्टर किया जा सकता है।
आपकी बात बिल्कुल सही है; यदि समय को वास्तव में मापा जाए, तो वही सबसे सटीक होगा। हालाँकि, नए उपकरणों के संचालन से पहले, इस मान के लिए केवल निर्माता की राय ही संदर्भ के रूप में ली जा सकती है।