Das Wasser im Kühlkreislaufteich ist rot geworden, doch der Eisengehalt ist nicht hoch. Im letzten Winter wurden die Füllmaterialien des Kühlturms ausgetauscht. Seit April dieses Jahres ist das Wasser wieder rot – die Wasserqualität sowie die Anzahl der Bakterien sind jedoch in Ordnung. Ich weiß nicht, was der Grund dafür sein könnte Ich bitte alle Experten um Hilfe!
Ist vielleicht Material hineingekommen? Gibt es eine Überwachung des pH-Werts?
Empfehlung: Prüfen Sie, ob der Eisengehalt im Wasser zu hoch ist. Bei einer normalen Wartung liegt dieser Wert unter 1 mg/L. Es ist ratsam, kontinuierlich Wasser nachzufügen sowie das Wasser im Kreislauf zu halten, um Farbveränderungen durch den Wasserqualitätsbedingten Faktor auszuschließen; Überprüfen Sie gleichzeitig, ob weitere Medien in das System gelangen, und prüfen Sie, ob dies auf Lecks zurückzuführen ist
1. Vollständige Analyse der Wasserqualität für die Wasserversorgung sowie der Qualität des Kreislaufkühlmittels
2. Berücksichtigung von Eisenionen sowie mikrobiellen Algen
3. Prüfung auf Leckagen durch Reaktionen zwischen den Materialien und dem Wasser
4. Ersetzung des Abwassers durch frisches Wasser sowie Aktivierung des Nebenfiltersystems
Bei einer großen Menge an Eisenionen wird das gesamte Wasser rot. Ein Austreten von organischen Stoffen, Methanol sowie Ammonium kann dazu führen, dass das Wachstum von Mikroorganismen gefördert wird – was wiederum zu Rötungen führen kann.
Warten, bis der Poster herausfindet, was die Ursache ist