単波膨張継手の両端に、固定ブラケットを取り付ける必要がありますか?

2016-05-10View Original

Thread Content

この投稿は、2016年5月10日07:37にzhaoqingshengによって最終的に編集されました。当社の熱水網循環ポンプの出口配管にある伸縮継手が、ポンプを動かしたことで伸びてしまい、元の形状を失ってしまいました。 質問:熱水網の循環水ポンプの出口配管に取り付けられている単波式伸縮継手の、伸縮継手の後端に固定ブラケットを取り付ける必要がありますか?
Reply #22016-05-10
必要ありません。通常は膨張継手の入口側に支持を設け、膨張によるポンプへの逆方向の力を防ぎます。
Reply #32016-05-10
両端に固定ブラケットを取り付けると、リボンチューブは機能しなくなる。通常は、ベローズ式伸縮継手には過度な圧縮や引っ張りを防ぐためのリミットピンが取り付けられていますが、あなたのものにはそれがあるかどうかわかりません。
Reply #42016-05-11
水ポンプの出口は、ショックアブソーバー付きのチューブであり、単一波形の伸縮継手に制限機能が付いたものに相当する。もし単なる伸縮継手なら、引き裂かれてしまう。
Reply #52016-05-11
自由膨張継手の場合、ブラインドプレートの力による問題が生じます。ブラインドプレートの力に耐えるために、固定支持具を設置する必要があります。設定しないと、パイプがずれる現象が発生します。あるいは伸縮継手が伸びてしまい、破損することもある。 ラッチ棒付きの伸縮継手の場合、ラッチ棒がブラインドプレートの力をバランスさせることができます。固定ブラケットを設置しなくてもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.