HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سؤال حول طول الصمامات الموضحة في رسم التوصيلات

2016-05-10View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 7-7-2016 الساعة 21:45. 1. بالنسبة للصمامات المعدنية الموصولة عبر الفلانجات أثناء تركيب الأنابيب، فإن طول الصمام المذكور في رسومات الأنابيب يُحسب استنادًا إلى طول هيكل الصمام نفسه. فهل يشمل هذا الطول طول الفلانجات أيضًا (أقصد الفلانجتين العموديتين الموجودتين على جانبي الصمام)، أم يجب حساب سمك هاتين الفلانجتين وفقًا للمعايير المعتمدة للفلانجات؟ 2. عند التحقق من طول هيكل الصمام، فإن الدرجة هي 1.6، لكن كيف يتم اختيار ما إذا كان الطول قصيرًا أو طويلًا أو بالطول القياسي؟ 3. عند تركيب دعامات الأنابيب، هل يتم ذلك وفقًا لوجود دعامات ثابتة عند كلا الطرفين مع دعامة توجيهية في المنتصف؟ هناك العديد من أنواع الدعامات، هل يمكن اختيارها بنفسي؟ يبدو أن الدعامات المرتكزة على أعمدة يمكن أن تكون على شكل ذراع واحدة أفقية، أو على شكل مثلث ما الفرق بين الحاملات والدعامات والأرفف وغيرها من أنواع الدعامات؟
Reply #22016-06-22
2. يمكن اختيار أي منهما حسب الظروف الفعلية، فلا توجد قيود صارمة في هذا الشأن
Reply #32016-06-24
يرجى شرح الحل بالتفصيل: 1. غير مشمول; 2. الهيكل التقليدي ; 3. ليس من الضروري أن تكون الأجزاء الوسطى كلها أطر توجيه، بل غالبًا ما تكون أطر انزلاق؛ يتم تحديدها حسب الظروف. ففي الأنابيب العادية، والتي تلبي متطلبات المسافة بين النقاط، لا يكون هناك فرق كبير بين التوجيه والانزلاق. أما في الأنابيب عالية الحرارة والضغط، فيجب تحديد ذلك من خلال تحليل إجهادات الأنابيب ; عادةً ما يتم الاختيار بناءً على الظروف الخاصة، ويمكن الرجوع إلى المجموعات الرسومية، مثل HG/T 21629 التي أعدتها شركة تشنغدا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.