Dieser Beitrag wurde zuletzt von wawa*n*ntaozi am 14.05.2016 um 11:39 geändert. Unser Modell der Zirkulationspumpe ist 200S-42A – die Durchflussrate beträgt 270 Liter pro Stunde; die Förderhöhe liegt bei 35 Metern; Welleleistung: 37 KW, Effizienz: 80 %, NPSHR: 6 m; Drehzahl: 2900 U/min. Während des Betriebs lag der Betriebsstrom beider Pumpen (desselben Modells) ständig bei etwa 88 % der Überlastschutzgrenze – was sehr hoch ist. Vor kurzem sind plötzlich beide Geräte gleichzeitig durch Überlastschutz abgeschaltet worden ; Später wurde der Motor bei leerer Last getestet; die Betriebsstromstärke lag bei etwa 20 % der Überlastschutzwerte, was als normal gilt ; Die Wasserpumpe hat auch den Pumpenkörper geöffnet; es befinden sich keine Fremdkörper in der Pumpe, und der Pumpenwellen ist nicht verwickelt. Anschließend wurde der Kreislaufteich gereinigt, wobei festgestellt wurde, dass das Filternetz am Pumpeneingang durch Flocken verstopft war und die weiche Verbindung am Eingang plattgedrückt worden war. Hier ist die Frage: Der Motor funktioniert einwandfrei, auch die Wasserpumpe funktioniert normal (der Füllstoff ist etwas straff, aber es gab bisher keine Probleme beim Betrieb). Doch plötzlich schalten sich beide Pumpen wegen Überlastschutz aus. Könnte das mit einer Verstopfung am Eingang zusammenhängen? Ein verstopfter Eingang kann zu Kavitation führen, wodurch sich der Druck verändert. Dadurch ändert sich auch der Stromfluss. Könnte es sein, dass die Spitzenwerte des Stromflusses die Schutzstromwerte überschreiten und dadurch ein Ausfall des Systems erfolgt? Liebe Meerfreunde, diskutiert mal! ! (Nach dem Austausch des Einführfilters läuft die Pumpe wieder – der Stromverbrauch liegt weiterhin bei über 80 %. Dennoch funktioniert sie einwandfrei.) Der Vorgesetzte bat mich, die Ursachen für den Sprung aus dem Auto zu analysieren. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung haltbar ist Ich habe vergessen, das Allerwichtigste hinzuzufügen! ! ! Die beiden Zirkulationswasserpumpen wurden im Februar dieses Jahres technisch überholt. Die Auslassrohre wurden von DN150 (Auslass der Pumpe: DN125, mit Vergrößerung auf DN150) auf DN200 geändert (Auslass: DN125, mit Vergrößerung auf DN200) ; Der gemeinsame Auslassrohrleitung der beiden Pumpen wurde von DN200 auf DN350 geändert. Der Grund dafür war, dass die Menge an Zirkulationswasser nicht ausreichte. Nach dieser Änderung arbeiteten die Pumpen ständig im Bereich hoher Ströme – was mit der Veränderung der Auslassrohre zusammenhängt. Könnte es sein, dass durch die Veränderung der Auslassrohre die Eigenschaften der Rohrleitungen verändert wurden, wodurch sich auch der Betriebspunkt der Pumpen änderte? Das bedeutet, dass der Durchfluss zunahm und der Betriebspunkt der Pumpen sich in Richtung rechts auf der Leistungskurve verschob. Dadurch stieg auch die Leistung der Pumpen ? ? ? ?
Drehmomentleistung 37 KW? Wie hoch ist die Leistung des Motors? Wird der Datenverkehr überwacht?
Drehmomentleistung 37 KW? Wie hoch ist die Leistung des Motors? Wird der Datenverkehr überwacht?
Messen Sie die Auslasshöhe und vergleichen Sie sie mit den Leistungskurven des Pumpenherstellers. Prüfen Sie dabei, ob der Durchfluss sowie die Leistung auf den Kurven über dem zulässigen Wert liegen
Ich stimme Ihrer Analyse zu – ich denke, der Hauptgrund liegt ebenfalls im Eingangsfilter. Das Verstopfen führt zu einem zu niedrigen Eingangsdruck, wodurch bei der Pumpe Kavitation auftreten kann (beim Demontieren der Pumpe ist unklar, ob der Laufrad untersucht wurde). Ist 37 kW die Drehmomentleistung der Pumpe oder die Leistung des Motors? Außerdem: Wie hoch ist Ihre Überlaststromstärke? Damit kann geprüft werden, ob der normale Stromwert in Ordnung ist.
Ich stimme Ihrer Analyse zu – ich denke, der Hauptgrund liegt ebenfalls im Eingangsfilter. Das Verstopfen führt zu einem zu niedrigen Eingangsdruck, wodurch bei der Pumpe Kavitation auftreten kann (beim Demontieren der Pumpe ist unklar, ob der Laufrad untersucht wurde). Ist 37 kW die Drehmomentleistung der Pumpe oder die Leistung des Motors? Außerdem: Wie hoch ist Ihre Überlaststromstärke? Damit kann geprüft werden, ob der normale Stromwert in Ordnung ist.
Zuerst musst du feststellen, ob es zu einem Überlastungsabsturz gekommen ist. Im Fall einer verstopften Filter wird in der Regel kein Überlast-Ausfall auftreten, es tritt nur ein Unterlast-Ausfall auf. Außerdem führt ein verstopfter Filter in ernsten Fällen bereits frühzeitig zu Problemen mit der Durchflussrate. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob es eine Einstellung für Unterlast im Stromkreis gibt!
Überprüfen Sie bitte, ob der Ausflussstrom den vorgesehenen Wert überschreitet. Bei einigen unserer Pumpen lässt sich das Auslassventil nicht zu weit öffnen – sonst kommt es zu einer Stromüberlastung und der Betrieb wird unterbrochen. Deshalb wird der Durchfluss ständig durch das Auslassventil begrenzt.