Thread Content
【سؤال وجواب، السؤال رقم 023】 13 مايو 2016: ما الذي يجب مراعاته أثناء فحص صمامات الأمان في المناطق ذات التركيز العالي من غاز الهيدروجين الكبريتي؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي تحديد النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. 1. منع تسرب غاز الهيدروجين الكبريتي والإصابة بالتسمم أو نشوب الحرائق الناتجة عن عدم إغلاق الصمامات بشكل صحيح. 2. منع الاشتعال التلقائي لكبريتيد الحديد.
منع التسمم الناتج عن الغازات المتبقية، ومنع الاشتعال التلقائي لمركبات التآكل مثل كبريتيد الحديد
1. يتفاعل غاز الهيدروجين سلفيد مع الحديد ليكوّن كبريتيد الحديدوز، ويتعرض للهواء فيظهر بشكل طبيعي
يجب اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد غاز الهيدروجين الكبريتي، كما يجب وضع خطط للتعامل مع الحوادث الطارئة أثناء فك صمامات الأمان
إذا كان التحقق عبر الإنترنت، فيجب على المشغل اتخاذ تدابير وقائية لمنع التسمم بغاز الهيدروجين الكبريتي، أما إذا كان التحقق خارج الشبكة، فيجب ضمان عدم حدوث تسرب من الصمامات الموجودة قبل وبعد صمام الأمان. وعند فك الفلانجات، يجب أولاً فتح أحد الجانبين للتحقق من عدم وجود تسرب، وبعد التأكد من عدم وجود تسرب، يمكن فك الفلانجات لإجراء عملية التحقق
تآكل جسم صمام الأمان بسبب غاز كبريتيد الهيدروجين
في الحالات العادية، يمكن تجنب حوادث الاشتعال التلقائي للملحقات الأمانية بفعالية من خلال إزالة أكاسيد وكبريت الهيدروجين الموجودة على سطح هذه الملحقات في الوقت المناسب. لذلك، يمكن تجنب حوادث الاشتعال التلقائي للملحقات الأمانية من خلال اتخاذ تدابير وقائية محددة. ويجب استخدام مواد مقاومة لتآكل غاز الهيدروجين الكبريتي في تصميم ملحقات الخزانات.
تسمم بتسرب غاز الهيدروجين الكبريتي، والاشتعال، والاحتراق التلقائي لكبريتيد الحديد.
انتبه أثناء الفحص إلى تآكل الزنبرك الأماني.