HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سؤال يومي من نسخة تبادل التقنيات الأمنية (14 مايو 2016)

2016-05-14View Original

Thread Content

النوع: أسئلة مختصرة
السؤال: 【تقنيات السلامة الكهربائية】 ما هو الاختبار الوقائي الكهربائي؟ إن معدات الكهرباء عالية الجهد وأدوات السلامة للعمل تحت التيار الكهربائي، كلاهما يحتوي على هيكل عازل خاص به. عند عمل هذه الأجهزة والأدوات، تتعرض لجهود كهربائية مرتفعة جدًا، سواء من الداخل أو الخارج، وهي أعلى بكثير من الجهد المحدد للعمل الطبيعي. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث عيوب في الهياكل العازلة، مما يخلق أعطالًا خفية. من ناحية أخرى، مع مرور الوقت أثناء عملية التشغيل، يحدث ارتفاع في درجة حرارة المواد العازلة نفسها، بالإضافة إلى تدهورها بسبب الظروف الطبيعية. الاختبارات الوقائية هي مجموعة من الوسائل والأساليب المستخدمة لتشخيص وفحص خصائص العزل في المعدات الكهربائية، وذلك بهدف منع حدوث أي حوادث ناتجة عن تغير خصائص العزل أثناء التشغيل.
Reply #22016-05-14
تعني الاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة عزل المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف أي أعطال في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. هذا هو المفهوم؛ هناك العديد من المشاريع المحددة، ولكل جهاز اختبارات مختلفة. على سبيل المثال، بالنسبة للمحولات، هناك اختبارات مثل مقاومة العزل، نسبة الامتصاص، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر، مقاومة الانتقال في مفاتيح التوصيل، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز CT، فهناك اختبارات مثل مقاومة العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر في الدائرتين الأولى والثانية، ومقاومة الجهد المتردد. أما القواطع الكهربائية، فهناك اختبارات مثل زمن الإغلاق والفتح، السرعة، عزل الوصلات والجزء الكلي، بالإضافة إلى عزل الأطوار، مقاومة الدائرة، مقاومة دائرة التحكم، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز PT، فهناك اختبارات مثل العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر. أما أجهزة التصدي للصواعق، فهناك اختبارات مثل مقاومة الجهد المتردد وتيار التسرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختبارات أخرى مثل اختبار التفريغ المحلي، واختبار توصيل شبكة الأرض في المحطة بأكملها، وغيرها الكثير.
Reply #32016-05-14
يُقصد بالاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة العزل في المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف المشاكل في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
Reply #42016-05-14
تعني الاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة عزل المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف أي أعطال في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل فوري ودقيق
Reply #52016-05-14
إجراء الفحوصات أو الاختبارات أو المراقبة على المعدات، من أجل اكتشاف المشاكل المحتملة فيها أثناء التشغيل، ومنع وقوع حوادث أو تلف في المعدات
Reply #62016-05-14
تعني الاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة عزل المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف أي أعطال في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
Reply #72016-05-14
المقاطعات الكهربائية، والمفاتيح الكهربائية، والمحولات؛ هذه الأجهزة التي تتولى نقل الطاقة الكهربائية مباشرةً، تُعتبر أجهزة أولية. الاختبارات الوقائية، وهي اختبارات تُجرى على هذه الأجهزة بشكل دوري (وليس بعد اكتشاف أي عطل)، تُسمى اختبارات وقائية. عادةً ما يكون هناك مقاومة التيار المستمر للملفات، ومقاومة الجهد المتردد، وتسرب التيار المستمر، بالإضافة إلى خسائر الوسط
Reply #82016-05-14
من أجل اكتشاف المخاطر المحتملة في الأجهزة أثناء التشغيل
Reply #92016-05-14
من أجل اكتشاف المخاطر المحتملة في الأجهزة أثناء تشغيلها، ولمنع وقوع حوادث أو تلف الأجهزة، يتم إجراء فحوصات واختبارات على الأجهزة، بما في ذلك أخذ عينات من الزيت أو الغاز لإجراء الاختبارات عليها. تعد الاختبارات الوقائية جزءًا مهمًا في عمليات تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية، وهي إحدى الوسائل الفعالة لضمان تشغيل هذه المعدات بأمان. على مر السنين، كانت معدات الطاقة العالية الجهد في قطاع الكهرباء والمؤسسات الصناعية الكبيرة تخضع للاختبارات وفقًا لمتطلبات “إجراءات الاختبار الوقائي لمعدات الطاقة” التي أصدرتها وزارة الكهرباء سابقًا (يشار إليها فيما يلي باسم “الإجراءات”)، وقد لعب ذلك دورًا مهمًا في اكتشاف عيوب المعدات وتشخيصها في الوقت المناسب.
Reply #102016-05-14
تعني الاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة عزل المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف أي أعطال في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. هذا هو المفهوم؛ هناك العديد من المشاريع المحددة، ولكل جهاز اختبارات مختلفة. على سبيل المثال، بالنسبة للمحولات، هناك اختبارات مثل مقاومة العزل، نسبة الامتصاص، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر، مقاومة الانتقال في مفاتيح التوصيل، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز CT، فهناك اختبارات مثل مقاومة العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر في الدائرتين الأولى والثانية، ومقاومة الجهد المتردد. أما القواطع الكهربائية، فهناك اختبارات مثل زمن الإغلاق والفتح، السرعة، عزل الوصلات والجزء الكلي، بالإضافة إلى عزل الأطوار، مقاومة الدائرة، مقاومة دائرة التحكم، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز PT، فهناك اختبارات مثل العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر. أما أجهزة التصدي للصواعق، فهناك اختبارات مثل مقاومة الجهد المتردد وتيار التسرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختبارات أخرى مثل اختبار التفريغ المحلي، واختبار توصيل شبكة الأرض في المحطة بأكملها، وغيرها الكثير.
Reply #112016-05-14
تعني الاختبارات الوقائية للمعدات الكهربائية أن يقوم الفنيون الكهربائيون، من خلال إجراء اختبارات كهربائية، بفحص حالة عزل المعدات قبل تشغيلها أو أثناء تشغيلها، وذلك للتمكن من اكتشاف أي أعطال في مراحلها الأولى ومعالجتها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. هذا هو المفهوم؛ هناك العديد من المشاريع المحددة، ولكل جهاز اختبارات مختلفة. على سبيل المثال، بالنسبة للمحولات، هناك اختبارات مثل مقاومة العزل، نسبة الامتصاص، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر، مقاومة الانتقال في مفاتيح التوصيل، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز CT، فهناك اختبارات مثل مقاومة العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر في الدائرتين الأولى والثانية، ومقاومة الجهد المتردد. أما القواطع الكهربائية، فهناك اختبارات مثل زمن الإغلاق والفتح، السرعة، عزل الوصلات والجزء الكلي، بالإضافة إلى عزل الأطوار، مقاومة الدائرة، مقاومة دائرة التحكم، ومقاومة الجهد المتردد. أما جهاز PT، فهناك اختبارات مثل العزل، فقدان الوسط، نسبة التحويل، مقاومة التيار المستمر. أما أجهزة التصدي للصواعق، فهناك اختبارات مثل مقاومة الجهد المتردد وتيار التسرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختبارات أخرى مثل اختبار التفريغ المحلي، واختبار توصيل شبكة الأرض في المحطة بأكملها، وغيرها الكثير.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.