Thread Content

عادةً ما تكون المعدات المقاومة للانفجار مزودة بمنافذ كهربائية، تُستخدم لتوصيلها بالكابلات عبر موصلات الكابلات. عندما لا تتطابق أبعاد منفذ الجهاز مع أبعاد موصل الكابل، هل يمكن استخدام محول لإجراء التحويل أولاً قبل الاتصال؟ على سبيل المثال، يحتوي الجهاز على فتحتين من نوع 1”NPTF (واحدة للاستخدام والأخرى كاحتياط)، والكابل يحتوي على سلكين فقط. وبما أن الكابل رفيع جدًا، فإن مشبكات نوع 1”NPT لا تستطيع تثبيت الكابل بشكل صحيح. هل يمكن استخدام محول مقاوم للانفجار من نوع 1”NPTM-1/2”NPTF أولاً، ثم استخدام مشبكات من نوع 1/2”NPTM للربط؟ يبدو أن هذه الطريقة تُستخدم في المواقع الفعلية، وهي شائعة إلى حد ما. أرجو التوضيح: إذا كان من الممكن استخدام هذه الطريقة، فما هو المبدأ أو المعيار الذي يُستند إليه؟ شكرًا لمعيار GB 3836.1-2010 “البيئات المتفجرة – الجزء الأول: المتطلبات العامة للمعدات”، الذي ينص على متطلبات خاصة بأجهزة توصيل الكابلات، دون أن يذكر أي شيء عن موصلات التحويل.
Reply #22016-05-17
أرجو من الخبراء أن يجيبوا. . . أعتقد أن ذلك ممكن، لأنه إذا كان حجم الواجهة كبيرًا جدًا، فإن الكابل سيكون رفيعًا للغاية، وهو أقل من الحد الأدنى لسمك الكابلات المسموح به من قبل شركة جراند. أعتقد أن هذا الحل لا بأس به، لكن عادةً لا يحدث مثل هذا الوضع. . . تظهر عيوب جران في هذه الحالة، لذلك أحيانًا نستخدم صناديق التوصيل المقاومة للانفجار مع مادة الختم، وبذلك لا يكون هناك أي تناسب غير مناسب في مسارات الأسلاك، هاها
Reply #32016-05-17
شكرًا، لقد ظهر الحل في الموقع بالفعل. كما ذكرتم، كيف يمكن تثبيته باستخدام صندوق التوصيل والطين؟ لم أفهم كيفية التركيب الفعلي.
Reply #42016-05-17
مُرسل الإشارات (داخلي) – وصلة مقاومة للانفجار (خارجي/خارجي) – وصلة ختم من نوع Y (داخلي/داخلي) – أنبوب مرن (خارجي/داخلي) – أنبوب حماية (داخلي). هذه هي طريقة تنفيذ أحد المشاريع التي قمت بها. يُطلق على موصلات الختم من النوع Y أيضًا اسم صناديق الختم المقاومة للانفجار، وهي تحتوي على مادة ختم مقاومة للانفجار. والمقصود هو أنه بغض النظر عن القطر الداخلي للوصلات والقطر الخارجي للكابلات، طالما كان هناك مساحة، يتم ملؤها بالمادة اللاصقة، وهذه هي الطريقة المستخدمة عادةً، وهي تمنع حدوث مثل هذه المشكلة تمامًا. الطين من النوع الذي ينفجر بمجرد ثقبه بالعيدان، لكنه في الواقع مقاوم للحريق والانفجارات، كما يمكنه تثبيت الكابلات. في حالتك هذه، ما تقوله هو الحل الوحيد، فلا يوجد حل آخر

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.