2016-05-16View Original

Thread Content

合成ガス圧縮機ユニットベントレー3500 33リレーカードの第2、第3チャネルが連続して赤色に点灯しました(以前は点灯しなかった)。しかし、システムの動作に影響はないようで、操作盤のアラームパネルにもアラーム情報は表示されませんでした。。。どうしたんですか? 備考:別のシステムでは、このカードユニットを動作させても赤色のライトが点灯することはありませんでした。しかし、点検のために停止させると、この33番のリレーカードユニットでも2つのチャネルで赤色のライトが点灯しました(上記とは異なるチャネルです)。しかし、再び運転を開始すると、点灯していたチャネルの赤色ライトはすべて消えました。。。
Reply #22016-05-16
リレーモジュールのインジケーターライトが点灯すると、対応するチャネルの設定ロジックが成立したことを意味し、つまりインターロックのトリガー値に達したということです
Reply #32016-05-17
リレーチャネルがアラーム状態のときに点灯します。アラームが検出されない場合は、リセットする必要があるのでしょうか?それによって解消できます。3500では保持設定がなされています
Reply #42016-05-17
3500を調べてみたところ、そのポイントはXS_K(****)です。括弧内の*は4桁の数字で、連鎖が発動した場合、そのポイントの記号が何を意味するのかわかりません。以前の技術者が辞めてしまい、私が引き継いだばかりなので、よく理解していません。一般的にXSで始まる数字は何を表しているのか、教えていただけますか?
Reply #52016-05-17
ええ、3500リーでフォルト保持を設定できることは知っています。以前、振動により車両が停止し、カード類に赤色のランプが点灯したのですが、リセットすると確かに問題が解消されました。。。機械が動いていたので、リセットする勇気がなかった。。。
Reply #62016-05-18
すべての信号は正常で、リセットも問題なさそうです。メーカーに確認してみるといいでしょう。安全のため、そのままにしておきましょう。どうせ動作には影響しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.