Thread Content
महोदयों, कृपया मदद करें। हमारी कंपनी में चार कार्यशालाएँ हैं, जो “क्लास-ए” वर्ग की विस्फोट-रोधी कार्यशालाएँ हैं। इन कार्यशालाओं में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरणों तक बिजली पहुँचाने हेतु तार, आमतौर पर ब्रिज़-गार्ड से ही जाते हैं। ब्रिज़-गार्ड से उपकरणों तक जाने वाले तारों को पहले जिंक-लेपित पाइपों में ही रखा जाता था। लेकिन अब एक आपूर्तिकर्ता का कहना है कि विस्फोट-रोधी होसों की कोई आवश्यकता ही नहीं है; ऐसा करना सिर्फ पैसों की बर्बादी है। क्या ऐसा करने हेतु कोई लिखित नियम मौजूद है? कंपनी के उपकरण ज्यादातर “विस्फोट-रोधी” प्रकार के होते हैं; इनमें आने वाली वायरों को “विस्फोट-रोधी चमड़े” से ही सील किया जाता है। अगर विस्फोट-रोधी होस या जिंक-लेपित पाइप उपलब्ध न हो, तो क्या ऐसा करना संभ
जिंक-लेपित पाइपों को पहनने पर वे काफी व्यवस्थित दिखते हैं। यदि इनडोर में विस्फोट-प्रूफ होस का उपयोग न किया जाए, तो विद्युत उपकरणों के केबलों के प्रवेश बिंदुओं पर केबल सीलिंग कनेक्टरों का उपयोग करना बेहतर होता है; क्योंकि ऐसे कनेक्टरों की सीलिंग क्षमता विस्फोट-प्रूफ होस की तु
जब तक आप यह सुनिश्चित कर सकें कि ब्रिज-फ्रेम से उपकरणों तक के कनेक्शन ठीक से सील हैं, तब तक एक्सप्लोसिव-प्रूफ होस की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारी कंपनी में पहले सभी उपकरणों से एक्सप्लोसिव-प्रूफ होसों के माध्यम से ही जुड़ाव किया जाता था; इस कारण सीलिंग की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती थी। अब हमें इस समस्या का एहसास हुआ है। ऐसे उपकरणों में एक्सप्लोसिव-प्रूफ होसों को उपकरणों से जोड़ने हेतु एक्सप्लोसिव-प्रूफ कनेक्टरों का ही उपयोग करना आवश्यक है। यदि तार सीधे ही बाहर रहें, तो क्या यह तारों के लिए हानिकारक नहीं होगा? हमारी कंपनी में ऑर्गेनिक विलायकों का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है।
जाँच करें: “विस्फोट एवं आग के खतरे वाले वातावरण में बिजली संबंधी डिज़ाइन मानक” (GB50058-2014)
जिंक-लेपित पाइप ही अच्छा विकल्प है; जुड़ने वाले हिस्सों को विस्फोट-प्रतिरोधी लचीले पाइपों के द्वारा जोड़ा जा सकता है :)
ब्रिजफ्रेम स्वयं में ही सील नहीं होता; बस उसके उपकरणों से जुड़ने वाले हिस्सों को सील करना ही पर्याप्त है। ब्रिजफ्रेम से जुड़ने वाले हिस्सों को सील करने की कोई आवश्यकता नहीं है।